Autor Thema: Frage zu CTRL_PID  (Gelesen 6176 mal)

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Offline chriszero

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 16
    • Profil anzeigen
Frage zu CTRL_PID
« am: 30. November 2010, 15:18:24 »
Hallo,

Ich habe eine kleine Frage zum CTRL_PID

Ich regle die Drehzahl einer Solarpumpe damit. Und zwar soll eine berechnete Zieltemperatur erreicht werden. Wenn ich eine höhere Temperatur brauche muss die Drehzahl der Pumpe reduziert werden. Wenn die Temperatur niedriger werden soll muss die Drehzahl erhöht werden.

Um dieses Verhalten zu erziehlen müsste doch ein negativer KP nötig sein? oder hab ich da ein Denkfehler?

Danke.

Offline gravieren

  • Entwickler
  • *****
  • Beiträge: 578
    • Profil anzeigen
Re:Frage zu CTRL_PID
« Antwort #1 am: 30. November 2010, 17:40:18 »
Hi

Du kannst auch "Sollwert" und "Istwert" am Regler vertauschen.

Das mit dem "Kühlregler" und dem negativen P-Anteil könnte funktionieren.


Einfach mal testen.


Offline hugo

  • Global Moderator
  • *****
  • Beiträge: 2 150
    • Profil anzeigen
Re:Frage zu CTRL_PID
« Antwort #2 am: 18. Januar 2011, 22:58:29 »
benutze einfach ein negatives K !