oscat.lib > Modulentwicklung / Module Development

Wärmepumpenregler

(1/2) > >>

swmggs:
so will ich ihn programmieren:

- Einschaltung der WP über SPS mit Einschaltung über Rücklauftemperatur (so machen es alle, aber mal sehen )
- Vorgabe max. Vorlauftemperatur WP
- Mindestlaufzeit Kompressor (WP)
- max. Einschaltungen WP/h
- Vorlaufzeit Pufferladepumpe vor WP ein
- Nachlaufzeit Puferpumpe WP aus ( mal sehen )
- Vorlaufzeit Solepumpe vor WP ein
- Nachlaufzeit Solepumpe WP aus.

- EVU-Sperre

Überwachung und evtl. Störabschaltung durch:
- Soletemperatur
- Soleleitung (Sole-Druckwächter)

- Hochdruckstörung WP
- Niederdruckstörung WP
- evtl. Sauggastemperatur
diese Störungen werde ich nach verschiedenen Störungshäufigkeiten abarbeiten


- Vorlauf- und Rücklauftemperaturen

- Motorschutz

hab ich was vergessen  ??? ??? ??? ??? ??? ???

für Anregungen bin ich dankbar

swmggs

swmggs:
und dann noch

- Stillstandszeiten Kompressor (Kompressor erst wieder an nach ..... Zeit)

- Aufzeichnung wie Laufzeit, Einschaltung usw.

swmggs

swmggs:
dann noch

- Betriebsleuchte Grün

- Störmeldung Rot

- Resetschalter mit Blink Wärmepumpe kommt (will da Einschaltverzögerung reinprogrammieren um zu oft das Einschalten des Kompressors zu verhindern),
  aber ich baue mir da ne Schaltung ein das ich das umgehen kann

swmggs
 

swmggs:
Simulation sieht gut aus, nur weiss ich nicht wie sich die Vorlauftemperatur verhält bei der reglung über Rücklauf

swmggs

swmggs:
im wirklichen Leben meine ich ;D

swmggs

Navigation

[0] Themen-Index

[#] Nächste Seite