Home Automation > SPS-Hardware

WAGO 849 Anzahl der Bausteine erhöhen

(1/2) > >>

hugo:
immer wieder ist das leidige problen der maximalen Anzahl von Bausteinen
Anbei die Speichereinstellung für WAGO849 und Anzahl der Bausteine 2046

[gelöscht durch Administrator]

NetFritz:
Hallo
Ich habe auch die Wago 750-849.
Bei meiner 849 steht 1023 unter maximale Anzahl der Bausteine.
Wenn ich eine neue Oscat.lib eingebunden habe , habe ich die Anzahl auch immer hochgestellt.
Und nachdem ich die nicht verwendeten Bausteine  ausgeschlossen habe,
habe ich die Anzahl wieder auf 1023 gestellt.
Kann man ohne Einschränkungen die maximale Anzahl immer auf 2046 lassen ?.
Gruß NetFritz 

hugo:
ja wenn du wie oben gezeigt die einstellung global je segment und gleichzeitig 2046 einträgst !!!!

mfreye:
Hallo,

habe das ganze für meine 880 übernommen und es geht. Ist das so auch in Ordnung oder gibt es hier andere, bzw. bessere Werte?

Gruß Maik

Ferengi:
hab zur zeit bei meiner 881 folgendes eingestellt

Basis Retain 16#20004000
Größe Global 16#78000
Größe Memory 16#4000
Größe Retain 16#4000

Max. Bausteine 2728