Intern arbeitet der Controller, mit einem Switch, wie zwei eigentständige Netzwerkkarten mit je eigener MAC-Adresse. D.h. abhängig von der Konfiguration (IP Adressenbereich), wird automatisch entschieden welche Schnittstelle für welche Anwendung genutzt wird.
das hört sich nach layer3-switch an (anstatt auf mac-basis arbeitet er auf ip basis)
das würde bedeuten das die sps keine rücksicht darauf nehmen muss
nach Absprache mit der Entwicklung wurde mir nun bestätigt, dass es für den 750-882 keine SNTP-Funktionalität gibt
.
das bedeutet höchstens das die sps keinen funktionierenden sntp_client integriert hat, was uns aber eh ziemlich egal ist
die frage ist, warum geht es auf einer 881 und nicht auf der 882
das sollte wago eigentlich beantworten !!
also keine verwertbaren erkenntnisse .....
so ist das leider oft......
die frage ist, wenn der sntp_client innerhalb des lokalen netzwerkes ist, ob dann plötzlich alles funktioniert
das wäre dann ein problem mit dem gateway-routing
soweit ich mich erinnere können normale win-xp rechner als sntp_server missbraucht werden
probiere doch mal ob du innerhalb des lokalen netzwerk von einen xp-rechner die sntp nutzen kannst
probiere das aber vorher mit einer 881 damit du andere probleme/ursachen ausschliessen kannst