Autor Thema: Ersatz für AI_Temp aus WAGO_HVAC  (Gelesen 10889 mal)

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

kira2000

  • Gast
Ersatz für AI_Temp aus WAGO_HVAC
« am: 08. März 2012, 12:37:21 »
Hallo,

gibt es bei Oscat einen Ersatz bzw. ein Equivalent zu AI_Temp aus der WAGO_HAVC Lib.??

Offline gravieren

  • Entwickler
  • *****
  • Beiträge: 578
    • Profil anzeigen
Re: Ersatz für AI_Temp aus WAGO_HVAC
« Antwort #1 am: 08. März 2012, 16:16:31 »
Hi

Welcher Sensor ?
Was willst du machen.

Gruß Karl

kira2000

  • Gast
Re: Ersatz für AI_Temp aus WAGO_HVAC
« Antwort #2 am: 09. März 2012, 08:25:31 »
Hallo,

Sensor ist ein PT100. Sinn und Zweck ist es eine Lib (Building_HVAC) weniger einzubinden.

Offline gravieren

  • Entwickler
  • *****
  • Beiträge: 578
    • Profil anzeigen
Re: Ersatz für AI_Temp aus WAGO_HVAC
« Antwort #3 am: 09. März 2012, 17:08:45 »
Hi

Lesen des Wertes  (PT100)
( 1 Eingangswort Wort   (INT-Variable)    )

Der Temperaturwert 212 entspricht 21,2°C


Also  Istwerwert * 0.1  -->   Istwert in °C       --> Fertig    ;)


Einfach mal testen.

Gruß Karl

lk

  • Gast
Re: Ersatz für AI_Temp aus WAGO_HVAC
« Antwort #4 am: 16. März 2012, 19:16:24 »
Tu's nicht, es gibt auch negative Temperaturwerte, dann wird spassig )))

Offline Fussel0804

  • Entwickler
  • *****
  • Beiträge: 274
    • Profil anzeigen
    • E-Mail
Re: Ersatz für AI_Temp aus WAGO_HVAC
« Antwort #5 am: 16. März 2012, 20:04:03 »
Wo ist da das Problem?

Ein INTEGER kann doch auch negativ werden.
D.h. Bit15 wird 1 und fertig ist's.

Verstehe gerade das problem der Warnung von "lk" nicht.

Gruß Stefan

Offline gravieren

  • Entwickler
  • *****
  • Beiträge: 578
    • Profil anzeigen
Re: Ersatz für AI_Temp aus WAGO_HVAC
« Antwort #6 am: 16. März 2012, 20:06:50 »
Hi
Tu's nicht, es gibt auch negative Temperaturwerte, dann wird spassig )))

Kannst du deine Aussage auch darstellen  ?

Wo soll deiner Ansicht das Problem liegen ?

Typ    Untergrenze   Obergrenze   Speicherplatz
 INT:   -32768           32767           16 Bit


Warum soll es spaßig werden   8)


Gruß Karl

Offline shooter

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 70
  • Shooting Fuzzy temperatures
    • ICQ Messenger - 60155180
    • Profil anzeigen
    • E-Mail
Re: Ersatz für AI_Temp aus WAGO_HVAC
« Antwort #7 am: 03. April 2012, 10:44:26 »
ja einen ersatz gibt es, und wenn du die oscat als txt load dan kanst du nur diese eine FB benutzen.

es ist aber einfacher.
IW0
WORD_TO_REAL
DIV 10
and you will have the result. sorry mein english tikt schneller.
shooter@home.nl

kira2000

  • Gast
Re: Ersatz für AI_Temp aus WAGO_HVAC GELÖST
« Antwort #8 am: 11. April 2012, 11:32:40 »
Habe es mit einer einfachen Funktion in ST gelöst.
Danke noch einmal für die Anregungen.