Autor Thema: Manual Timeout vorzeitig beenden...  (Gelesen 8121 mal)

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

mike_roh_soft

  • Gast
Manual Timeout vorzeitig beenden...
« am: 14. April 2012, 10:07:39 »
Zitat
Nach einem manuellen Fahrbefehl bleibt der Baustein für die Zeit
MANUAL_TIMEOUT im Modus „Manual Standby“ (STATUS = 131), die
manuell angefahrene Position wird also für diese Zeit beibehalten und
auch die Automatikfunktionen aller nachgeschalteten Bausteine werden
unterdrückt. Durch einen langen (länger als CLICK_TIME) Druck auf beide
Taster, kann der „Manual Standby“-Modus vorzeitig beendet und in den
Automatikmodus zurückgekehrt werden.

Das Problem dabei, bei den meisten Jalousietastern sind die Tasten mechanisch verriegelt und somit ein glichzeitiges Betätigen der Tasten nicht möglich!
Noch keinem aufgefallen?
« Letzte Änderung: 14. April 2012, 10:21:25 von mike_roh_soft »

Offline jens

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 7
    • Profil anzeigen
Re: Manual Timeout vorzeitig beenden...
« Antwort #1 am: 14. April 2012, 11:39:08 »
Hallo,

das ist doch der Vorteil bei ner SPS, du kannst die Verriegelung der Eingänge und Ausgänge per Software erledigen.
Somit hast du die Möglichkeit mit einem Taster mehr Aufgaben zu erledigen.

Ok doppelt gesichert über Hardware und Software hält besser, sichert aber oft auch gegen komfortable Bedienung ab.

Gruß Jens

mike_roh_soft

  • Gast
Re: Manual Timeout vorzeitig beenden...
« Antwort #2 am: 14. April 2012, 11:44:50 »
Ja aber einen Motor mit einem nicht verriegelten Taster zu bedienen ist nicht gut!
Softwareseitige Verriegelung hin oder her... Wo ein physikalischer Schaden entstehen kann sollte man hardwareseitig Verriegeln!
Muss ich wohl ein Workarround machen um diese Funktion nutzen zu können.

Offline eagle1901

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 1
    • Profil anzeigen
Re: Manual Timeout vorzeitig beenden...
« Antwort #3 am: 16. April 2012, 21:04:08 »
ich habe die Relais(immer 2) in der Steurung so verdrahtet das nur 1 Relais anziehen kann.
Dann habe ich den mechanischen Schutz im Schaltkasten und kann Schalter/Taster nehmen was ich will.

Es gibt 2 Möglichkeiten als Schutzschaltung: ich hab die 2.

1. 1. Relais schaltet um (auf oder ab) das 2. schaltet die Spannung.

2. ich nehme zwei Relais mit  je 2 Wechselkontakten, und verdrahte sie so das wenn ein Relais angezogen ist das andere über den 2.ten Wechselkontakt des 1. Relais gesperrt ist, oder umgekehrt.

mike_roh_soft

  • Gast
Re: Manual Timeout vorzeitig beenden...
« Antwort #4 am: 17. April 2012, 08:27:54 »
Klar das kann man machen...
Ich verwende die Triac-Klemmen von Beckhoff. Die sind auch gegenseitig verriegelt.
Finde es trotzdem nicht gut die Tasten gleichzeitig zu betätigen.
Jetzt müsste man wissen wie der Baustein reagiert wenn zu erst eine gedrückt ist und dann die andere dazu kommt. Denn gleichzeit im Sinne einer SPS schafft man schwerlich.

Drücke ich die Abwärtstaste 10ms früher als die Aufwärtstaste, fährt er dann herrunter und setzt den Automatikmodus?