Hallo,

heute konnte ich mehrfach ein Hängenbleiben des o.g. Bausteins erleben. Eine ganze Weile arbeitete er zuverlässig, aber in bestimmten Situationen bleibt der Ausgang auf seinem Wert stehen und folgt dem Eingang nicht auf 0. Alle Details im angehängten PDF. Sehr ärgerlich, da ich eigentlich hoffte, mit diesem Filter die Probleme aus "Limitierung für FILTER_I bei großen Zeitkonstanten" http://www.oscat.de/community/index.php/topic,1914.msg10043.html#msg10043 umgehen zu können

Bisher hatte ich noch keine Zeit, das Problem in einer Testumgebung auf dem Schreibtisch zu reproduzieren, problematisch ist, dass der Fehler auch an der realen Anlage nicht hundertprozentig reprodzierbar ist. Hat jemand eine Idee?

Grüße

Rainer

Nachtrag 2013-06-18: Falschen Anhang ersetzt durch  2013-06-17_Filterproblem.pdf

[gelöscht durch Administrator]

rrbd:
Weitere Tests (abwarten und Tee trinken) ergaben dass sich der Filter regelmäßig aufhängt, ich muss die Anlage einfach nur eine Weile laufen lassen, es hängen sich immer beide verwendeten Filter auf, (habe allerdings noch nicht genauer untersucht, ob sie EXAKT gleichzeitig versagen.

peewit:
hallo

hast du denn schon mal die oscat basic 3.33 ausprobiert ?

rrbd:
Hm, ich dachte ich hätte genau diese Lib? Ist jedenfalls aus einer pcworx_basic_333.zip, heruntergeladen im August 2012. Und mein Anhang war Unsinn, hae die falsche Datei erwischt, so dass mein Ausgangsposting evtl. reichlich unverständlich war, ich ersetze ihn gleich.

rrbd:
Und ich habe mal ein Miniprogramm zum testen auf einer ILC 130 gestartet, ein Sinusgenerator lässt am Eingang einen Sinus-Wert wert von 1000 +- 20 mit 10 Minuten / Sinusdurchlauf eiern, mal sehen, was passiert.