Zur Verdeutlichung hier noch ein Screenshot, wie das bei mir gerade ausschaut.
QU/QD vom BLIND_INPUT sind TRUE, Automatikbetrieb ist also aktiv. BLIND_INPUT gibt außerdem PO=100 und AO=90 aus. Obacht, wie erwähnt, ich habe die Bausteine angepasst. Bei den Standardbausteinen würde hier jeweils 255 stehen (für ganz geöffnet).
Die Jalousie ist aber geschlossen. Warum? Schauen wir mal weiter.
BLIND_SHADE leitet PI und AI einfach an PO und AO durch. Wenn es nach ihm geht, wäre die Jalousie also auch geöffnet. Logisch, es scheint ja keine Sonne (davon mal abgesehen, dass es sich hier eh um ein Nordfenster handelt).
Wenn Du nun BLIND_NIGHT anschaust, siehst Du PO=0 und AO=18. Denke Dir statt der 18 bitte einfach 0, auch das ist eine Folge meiner Änderungen (meine Jalousien schließen nicht weiter als 18°). QU und QD sind weiterhin beide TRUE. Also überfährt der BLIND_NIGHT hier die anderen Bausteine und fordet ein Schließen der Jalousie an. Prima, es ist ja auch Abend/Nacht.
BLIND_SECURITY stellt gerade keinen besonders starken Wind fest und hat damit keinen Anlass, die an PI und AI anstehenden Werte zu korrigieren. Er kopiert sie daher einfach auf PO und AO.
BLIND_CONTROL bemerkt nun schlussendlich den Automatikbetrieb, weiß also, dass er die Ausgänge MU und MD (an denen der Jalousienmotor hängt) so ansteuern soll, dass die an AI und PI anstehenden Werte erreicht werden. Er hat also die Jalousie herunter gefahren und danach die Ausgänge abgeschaltet.
Ergebnis: Es schaut uns keiner ins Bad.