Guten Morgen.
Vielen Dank für deine Antwort.
Das habe ich befürchtet, die Anzahl an Spalten ist ja auch am Limit.
Ich habe die Puffergröße wie in einem anderen Beitrag erklärt auf 32735 Byte erhöht.
Das alleine hat aber keine Besserung gebracht.
Jetzt habe ich die Aufrufe auf 32 Instanzen des DLOG_REAL verteilt, der Baustein wird also
für jede Spalte mit einer eigenen Instanz aufgerufen.
TRIG_T steht auf 30S, AUTO_CLOSE ebenso.
Jetzt scheint es zu tun, was es soll :
Alle 30 Sekunden die Messreihe eintragen, alle 30 Minuten wird der Dateiname geändert und der FTP Transfer ausgelöst.
FTP Retry_Time und Timeout sind 1 Minute, RETRY = 5. Damit wird nur in der Aufzeichnungsphase ein Transfer wiederholt,
nicht wenn schon eine neue Datei verschickt werden soll.
Beim Wechsel des Dateinamens verschiebt sich aber etwas.
Der Zeitstempel wird plötzlich zusammen mit einem anderen Wert ( REAL ) in eine falsche Spalte geschrieben, ab dort
ist die NEUE Datei dann verschoben.
Muss ich beim Dateiwechsel das ENABLE für den STORE Baustein wegnehmen ?
Gruß
Mark