aber sicher... Ich bin bloß in einen kleinen Rausch verfallen, nach dem es endlich geklappt hat
Die Lösung ist, wie es auch fast zu erwarten war, recht einfach: Laut Internetbeiträgen muss ich einen Steuerbefehl gefolgt von einer Null an meine Heizung über TCP auf Port 8888 schicken. Die Heizung antwortet mit dem Steuerbefehl gefolgt von den angeforderten Daten. Nach Einlesen in Wireshark und Auswerten vom Mitschnitt der Kommunikation ist mir aufgefallen, dass ich die Sequenz umdrehen muss, sprich erst eine Null senden, dann den Steuerbefehl. Und siehe da, es geht...
Im Moment lese ich nur den Zustand aus, d.h. ich bekomme als Antwort 708 Bytes, die den Zustand der Heizung wieder geben. Was sich alles hinter den Bytes versteckt, kann ich im Moment nicht sagen. Dokumentationen im Internet stimmen nicht! Aber ein Paar analoge Werte (Temperatur, Vorlauf, Rücklauf, Warmwasser) bekomme ich schon. Jetzt muss ich noch weiter puzzeln...
Falls jemand Interesse am Baustein (für eine Alpha Innotec WP mit Luxtronix 2,0 Regler) hat, kann den gerne bekommen.
Ich melde mich, wenn ich alles fertig habe...