Frage zu der DIMM_I Funktion. Ich bin zur Zeit fleissig dabei meine Haussteuerung mit Hilfe der oscat.lib zu programmieren. Dabei kann es schon mal passieren, dass ich mehrmals am Tag ein Softwareupdate in meine WAGO einspiele.
Nun hat das jedesmal den Nebeneffekt, dass der "out"-Wert der DIMM_I Funktion auf "0" ist. - Wenn ich nun den Lichttaster betätige bleibt meine Lampe trotzdem dunkel. Ich muss dann immer einige Sekunden drauf bleiben, bis der out Wert steigt und die Lampe von meinem Dimmer Strom bekommt.
Wäre es möglich die DIMM_I Funktion mit einem Minimumwert für den Out-Kanal zu belegen, der nicht unterschritten werden darf? Zbsp. 10 o.ä. ? Dann würde meine Lampe zumindest leicht glühen? - Oder gibt's eine andere Herangehensweise an das Problem?
Danke,
Opossum