STRING_TO_TIME erzeugt Fehler
«
am:
30. September 2009, 09:48:53 »
Guten Morgen
,
ich hab ein Problem, ich würde gern den Baustein String_to_time nutzen, leider kommt jedes mal beim compilieren der Fehler "POE "GET_CHAR" wird nicht unterstützt". Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
LG Peter
Gespeichert
peewit
Moderator
Beiträge: 2 382
Re:STRING_TO_TIME erzeugt Fehler
«
Antwort #1 am:
30. September 2009, 16:03:35 »
der Baustein "GET_CHAR" kommt aus der BIT_UTIL.LIB
diese firmware_bilbiothek musst du selber unter Bibliotheken einbinden
Siehe Beschreibung im PCWORX_MULTIPROG_OSCAT Download-File !!!!!
mfg peewit
«
Letzte Änderung: 30. September 2009, 17:12:58 von peewit
»
Gespeichert
peewit
Moderator
Beiträge: 2 382
Re:STRING_TO_TIME erzeugt Fehler
«
Antwort #2 am:
30. September 2009, 17:16:57 »
eine weitere möglichkeit für eine ursache des problem könnte folgendes sein.
du verwendest PCWORX 6.0 in verbindung mit ILC 1xx
dann solltest du dringend das ServicePack 1 und den Hotfix 1 installieren
https://eshop.phoenixcontact.at/phoenix/logon.do?user=anonym&callingPage=start
nach artikel "2985660" suchen dann kannst du unter download dir alles runterladen
damit ist dann dieser Compilerfehler behoben
mfg peewit
Gespeichert
PeterH
Newbie
Beiträge: 18
Re:STRING_TO_TIME erzeugt Fehler
«
Antwort #3 am:
01. Oktober 2009, 09:13:43 »
Super Sache,
ich danke dir wie verrückt!!!!
schönen Tag noch!!