Hallo Hugo,
danke für Deine Zeit!
16000+20000 ergibt 36000
hier wäre eine obere grenze von ca 40000 angebracht.
Und wie löse ich das, wenn mein Ausschaltwert innerhalb der Grenze des Kunstlichtes liegt?
z.B:
Lichtbedarf von 0 bis 16.000
Kunstlichtleistung 19.000
Genügend Licht bei 18.000, d.h. Kunstlicht aus weil genug Tageslicht.
Würde das bedeuten:
Gesamtes Licht - Kunstlicht = Tageslicht
19.000 - 19.000 = 0
oder
37.000 - 19.000 = 18.000
also Licht aus bei 37.000
dann hätte ich aber für den gesamten Zeitraum zwischen 19.000 und 37.000 das Licht unnötig an.
Oder muss ich mit dem Zuwachs rechnen:
Kunstlicht - Untereschwelle = Zuwachs
19.000 - 16.000 = 3000
also
Gesamtes Licht - Zuwachs = Obere Schwelle
21.000 - 3.000 = 18.000
also Licht aus bei 21.000 Gesamtlicht
Vielleicht hätte ich doch Physik studieren sollen...
Gruss
Majaestix