Neueste Beiträge

Seiten: 1 ... 6 7 [8] 9 10
71
oscat.lib fuer CoDeSys 3 / FIFO_16
« Letzter Beitrag von UlRa am 04. Mai 2022, 16:59:05 »
Hallo,
wie kann ich bei dem FIFO_16 die Anzahl der Einträge (Konstante n) verändern? Ich benutze CODESYS V3.5 SP16. Schon mal vielen Dank für den Tipp.
72
oscat.lib fuer Step 7 / Siemens Kündigt S7 300 Baureihe ab
« Letzter Beitrag von schrauber am 26. April 2022, 19:23:19 »
Hallo,
Die FA Siemens hat eine Mitteilung herausgegeben wonach die S7 300 Baureihe also CPU´s und zugehörige Baugruppen einschließlich der Dezentralen Baugruppen ET200 MP ab 2023 abgekündigt werden und nach und nach aus dem Programm gestrichen werden.
Auch die Step7 Software wird abgekündigt und nicht mehr weiter mit Updates versorgt. :(

Damit die Oscat Bausteine weiter genutzt werden können müssten die auf Tia hochgerüstet werden.

Für die 300 Serie ist das erledigt, für die 1500 bin ich dabei, da ich mich mit ST / SCL nicht so gut auskenne dauert das noch ein wenig bis ich das fertig habe.
Die Dateien werde ich hier nicht einstellen da solche Files ja leider immer wieder von den Admins kommentarlos gelöscht werden.

73
oscat.lib for q4Logix / Forenbereich löschen
« Letzter Beitrag von mattsches am 26. April 2022, 12:42:35 »
Ich glaube, den Bereich hier kann man getrost löschen. Außer dem Ankündigungsthread ist seit fünf Jahren nichts passiert, und die News auf der Seite von qmd4 enden im Jahr 2017 (https://www.qmd4.com/index.php/news.html). OSCAT-Bibliotheken dürfte es für dieses System kaum geben, geschweige denn Nutzer, die sich hier darüber austauschen würden.
74
oscat.lib fuer CoDeSys 3 / BASIC 3.3.4.0 - GEN_RDT - Fehler in Typkonvertierung
« Letzter Beitrag von ds am 06. April 2022, 17:58:09 »
Im GEN_RDT Baustein wurden zuletzt (03/2008) Typkonvertierungen eingeführt, um Warnings unter Codesys 3.0 zu vermeiden. Dabei wird auch die Addition von Min_Time_ms mit dem Skalierungsfaktor rRDMTime multipliziert, so dass auch kleinere Zyklen als minimal angegeben resultieren.

Zeile 7 könnte ggf. folgendermaßen geändert werden:
     tRDMTime := REAL_TO_TIME(rRDMTime * TIME_TO_REAL(Max_Time_ms - Min_Time_ms) + TIME_TO_REAL(Min_Time_ms));

75
Codesys 2 / Re: 750-891 und SMTP Client
« Letzter Beitrag von dirkm am 11. März 2022, 04:58:57 »
Hi,

sind beide Steuerungen im Router für das Internet freigegeben?

MfG

Dirk
76
Bestehende Module / Existing Modules / Re: FLOW_METER mit Integrator
« Letzter Beitrag von Marsupilami am 10. Februar 2022, 09:12:35 »
Habe mir das nochmals angeschaut, hier die Aufklärung:

Integrationsbeiwert K= 1/s somit kann mit der Konstanten 1/3600 = 2.7777777777777777E-4 in Sekunden gezählt werden
Im Integrator -> Fläche eines Dreiecks = a*b*0.5  -> Systemzeit tx in ms -> 0.5*1000ms = 0.5E-3

Gruss Marsupilami
77
Off Topic Diskussionen / Profibus FDL Beckhoff (EL6731)
« Letzter Beitrag von Electrical am 09. Februar 2022, 15:10:28 »
Grüße. Ich versuche, mit Beckhoff-Geräten mit einem FDL-Profibus-Netzwerk zu kommunizieren.
Wenn jemand etwas Wissen darüber oder eine Bibliothek hat, die mir helfen kann, würde ich mich freuen.

78
Codesys 2 / 750-891 und SMTP Client
« Letzter Beitrag von reinesve am 09. Februar 2022, 13:16:46 »
Hallo zusammen,

zwei kurze Fragen: im Moment nutze ich eine 750-881 und den SMTP_Client Baustein zum Versenden von Mails. Kein Problem. Jetzt plane ich den Austausch vom Controller. Rein soll ein 891. Zum Testen laufen jetzt beide. Die Einstellungen für den SMTP Client im neuen Controller sind genau gleich. Allerdings läuft auf dem neuen Controller der Baustein, bzw. IP_Control auf den Fehler: 16#FF000000, sprich Timeout. Was ist denn an der Hardware anders, dass es bei dem neuen Controller nicht mehr klappt? Hatte schon jemand ein vergleichbares Problem und auch eine Lösung?
Vielen Dank!
79
Bestehende Module / Existing Modules / FLOW_METER mit Integrator
« Letzter Beitrag von Marsupilami am 04. Februar 2022, 19:41:30 »
Hallo zusammen,

Kann mir jemand erklären wofür im FLOW_METER der Integrationsbeiwert (Int1.K) auf 2.7777777777777777E-4 gesetzt ist?

Ich danke Euch für die Unterstützung.

Gruss Marsupilami
80
oscat.lib fuer CoDeSys 3 / Re: Geschwindigkeitsrampe mit FT_RMP
« Letzter Beitrag von Ignat am 04. Februar 2022, 14:28:36 »
Hallo Bodensee123,

das Ding ist, der FT_RMP Block ist mit "in" Wert erst initialisiert. In dem Block steht:

IF NOT init THEN
init := TRUE;
last := tx;
tx := t#0s;
out := in;
END_IF;

So in deinem Fall, du rufst den Block mit IN:=1000 und aufm erstem Zyklus der Program ist OUT mit diesem Wert initialisiert.

Was du ausprobieren könnte ist:
- haben noch eine Variable für "rSpeed_SET", und wechseln die dynamisch in der Programm

test2: OSCAT_BASIC.FT_RMP;
out: REAL;
rSpeed_SET :REAL;
xStart :BOOL;

test2(RMP := TRUE, in := rSpeed_SET, KR:= 100,KF:=100);
out := test2.out;

IF xStart THEN
rSpeed_SET := 1000; // give a SP to the Ramp Block, ramp up
ELSE
rSpeed_SET := 0; // stop by ramp, when no command

UPD1: zu spät gerade, glaube ich... =)