91
jdie 65 sekunden limit sind ein fehler in der doku, der baustein ist nur durch den datentyp time selbst begrenzt

92
oscat.lib fuer Step 7 / Re:DCF77 Problem...
« am: 05. März 2011, 03:46:12 »
ja die uhr läuft auch ohne signal weiter, allerdfings mit der genauigkeit des internen sps timers

93
die neue lib steht als beta unter ankündigungen, dort ist dieser fehler behoben

94
oscat.lib fuer Step 7 / Re:OSCAT Basic 3.21 für Step7
« am: 04. März 2011, 15:45:26 »
sorry wir sucher derzeit freiwillige die die step 7 portierung übernehmen können.
derzeit haben wir keine manpower für step7

95
Andere Projekte / other Projects / Re:Oscat Bausteine
« am: 03. März 2011, 00:25:11 »
ja die library enthält immer alle bausteine

96
die beta steht online unter ankündigungen

97
oscat.lib fuer TwinCAT/CoDeSys / Re:CLICK debuggen?
« am: 03. März 2011, 00:23:56 »
nutze den baustein tp und erzeuge damit einen puls wie du ihn benötigst

98
Ankündigungen / Announcements / Building 1.10
« am: 01. März 2011, 10:42:30 »
anbei eine erste beta der building 110 beta 1

die neuen module xblind werden nun über ein strukt vom typ blind verbunden und mittels ausführungsreihenfolge wird die priorität der module festgelegt.
wichtig ist dabei das als letztes modul xblind_ctrl2 ausgeführt wird und direkt davor xblind_input shade und night müssen in der reihenfolge von input ausgeführt werden.

neue funktionen in input sind ein beidseitiger langer tastendruck der den manual timeout vorzeitig beendet und ein doppelter druck länger als 5 sekunden springt in den kalibrier modus der es erlaubt mittels tasendrücken die laufzeiten zu ermitteln (manuelle kalibration).

ctrl2 hat nun 2 eingänge force_up und force_dn die eine aufschaltung von winbd und alarm direkt auf den baustein erlauben. werden mehrere force_up oder down benötogt kann dort einfach ein oder gatter vorgeschaltet werden.

ctrl arbeitet nun selbständig bei allen zykluszeiten und muss nicht mehr an die zykluszeit angepasst werden.

blind night hat nun weitere funktionalitäten und kann auch die jalousie morgens selbständig hochfahren.

sorry die dokumentation fehlt leider noch, die bausteine haben auch noch nicht den finalen stand

VorsichT !!!!! die building 1.10 benötigt die 3.31 beta hier aus dem forum !!!!!!

viel spass beim testen

[gelöscht durch Administrator]

99
oscat.lib fuer TwinCAT/CoDeSys / Re:CLICK debuggen?
« am: 01. März 2011, 09:16:14 »
nun das hängt sicher am zeitverhalten, das beim debuggen und in der simulation nicht mehr gegeben ist

100
da bin ich voll deiner meinung, anstatt über heizung nachzudenken sollten die leute erst einmal über isolierung nachdenken.

bei 200 € im jahr würde ich auch nichts mehr optimieren.

101
wie oben schon erwähnt habe ich in allen räumen einzelraumregelung

102
kompressoren lassen sich normalerweise nicht regeln, und sie sind auch nicht effizient wenn sie in kurzen abständen aus und eingeschaltet werden.

deshalb sind an wärmepumpen normalerweise immer puffer nachgeschaltet die geladen werden.
gerne werden als puffer die im haus vorhandenen rohrleitungen verwendet, was aber nicht wirklich gut ist.

in meinem fall habe ich einenen puffer mit 1100l nachgeschaltet den ich auf 35 grad erwärme

103
nun ja das hängt ja immer davon ab wieviele wohneinheiten das sind oder

104
nein ausser wp habe ich keine heizung und ich beheize 600 qm wohnfläche mit einer 15kw wärmepumpe und zusätzlich ein schwimmbad 12 * 3 m becken  + 200 qm büro
baujahr 2005


105
ich bin derzeit mit den neuen xblind bausteinen am testen sie laufen bei mir im haus schon sehr gut, benötigen aber noch feinschliff.
in ca 1 woche gibts eine beta