OSCAT Forum

oscat.lib => oscat.lib fuer TwinCAT/CoDeSys => Thema gestartet von: snuk am 24. März 2011, 09:07:26

Titel: Analogausgang "neu skalieren"
Beitrag von: snuk am 24. März 2011, 09:07:26
Hallo,

suche eine Lösung für folgende Aufgabenstellung:
Ich möchte ein Pneumatisches Regelventil (mit Wago 750-841 & 750-599 = Analogausgangsgruppe ) ansprechen,
am Analogausgang habe ich den bereich 0-10V, jedoch am U-P (Spannung-Druck) Umformer den Eingangsbereich 2-10V.
Ich benutze einen Funtionsblock "Einzelraumgegelung" der den wert als int ausgibt und möchte dieses Signal so skalieren,
dass ich den vollen Stellbereich (0-32767) auf 2-10V skalieren kann.

Bedanke mich schon mal jetzt, und hoffe auf mögliche Lösungen.
Titel: Re:Analogausgang "neu skalieren"
Beitrag von: strichachtlos am 24. März 2011, 09:49:08
Nimm aus der Oscat-Lib den Baustein SCALE_R.
Dürfte Deinen Ansprüchen genügen.

Gruß strichachtlos