Hallo zusammen,

ich bin gerade am Inbetriebnehmen der Rolladensteuerung in meiner Wohnung.
Bis jetzt sieht es auchgit aus. Allerdings habe ich ein Problem. Ich fahre den Rolladen manuell auf eine Position. Wenn ich nun die Balkontür öffne, fährt der Rolladen wie gewünscht nach oben. Wenn ich nun die Tür wieder schließe, fährt der Rolladen nicht wieder in die vorherige Position. Das hätte ich aber gerne. Ist das denn so vorgesehen?

Am Blind_Control_S liegt während die Tür geöffnet ist Status 114 (Sicherheitsstellung Türkontakt) an und PI bleibt auf dem zuvor angefahrenen Wert. Wenn ich die Tür wieder schließe liegt Status 130 (Standby) an. Das schein mir so auch richtig zu sein. Im Blind_Control_S wird nun PI mit PI_last verglichen und nur gefahren, wenn die 2 unterschiedlich sind. PI und PI_last bleiben aber immer auf dem zuvor manuell angefahrenen wert. Wenn ich nun PI_last auf einen anderen Wert steuere macht der Rolladen was er soll und fährt in die zuvor manuell angefahrene Position.
Kann mir jemand sagen, ob das Verhalten so gewollt ist, oder ob ich noch einen Fehler drin hab?

Ich könnte ja einfach PI_last bei aktivem Alarm neu beschreiben. Eigentlich möchte ich aber erstmal nichts an den Bausteinen ändern, da sie ja schon bei vielen so funktionieren.

Gruß

the_elk