OSCAT Forum

oscat.lib => Bestehende Module / Existing Modules => Thema gestartet von: mg am 03. Juli 2013, 06:48:08

Titel: AIR_ENTHALPY (Building.lib)
Beitrag von: mg am 03. Juli 2013, 06:48:08
Hallo Leute

Ich bin der Meinung daß die Berechung der Air_Enthalpy falsch ist:
h=1,005*t+x*(2500+1,86*t) lautet eine offizielle Formel.
Dabei wird x in kg/kg angegeben. h ist hier in kJ/kg
Ihr verwendet x in der Einheit g/m³
Bei Euch ist h in J/g, das ist das selbe wie KJ/kg. Somit solle auch das Ergebnis ident sein.
Es ergeben sich aber extrem hohe Werte, die nicht stimmen können.

Viele Dank für Eure Aufmerksamkeit

Mario
Titel: Re: AIR_ENTHALPY (Building.lib)
Beitrag von: mg am 12. Juli 2013, 16:33:35
Hallo

... gar keine Kommentare, ... sonderbar
oder alle schon auf Urlaub? Dann schönen Urlaub noch!

Mario
Titel: Re: AIR_ENTHALPY (Building.lib)
Beitrag von: shooter am 04. September 2013, 09:06:00
du hast recht
aber die formel geht nicht weil die variablen in commentar stehen.