Beiträge anzeigen

Diese Sektion erlaubt es ihnen alle Beiträge dieses Mitglieds zu sehen. Beachten sie, dass sie nur solche Beiträge sehen können, zu denen sie auch Zugriffsrechte haben.


Nachrichten - shooter

Seiten: 1 ... 3 4 [5]
61
oscat.lib fuer TwinCAT/CoDeSys / Re:CTRL_PID
« am: 29. März 2010, 13:47:38 »
ja

62
hugo
ein idee gibts es bei mir.

benutze R2_MUL und check ob es zu hoch oder runter ist.
und dan mit succesive approximation zum endeffect gehen.

oder mach es mit alten arithmetik wie mathcad es macht also mit einem string.

die 21 bit ist das real oder Integer.


63
schau mal 750-491 von wago an
die hat zwei eingange einer hoch mit 15 volt und einer sehr niedrich 10 mV
die is aber teuer.
NTC und 10 volt ist zu viel strom im sensor.
also wird nicht gehen.



64
SPS-Programmierung / Re: Wago 0750-0460 und PT100 falsche Werte
« am: 28. Februar 2009, 09:18:20 »
Ein Pt100 ist 100 ohm bei 0 grad!!!!!!!
also mach dir ein cocktail aus eis und giesse wasser rauf bis das eis sich hebt.
warte 10 minuten und rure um.
Tu das in ein isolierte becher. Nehm den sensor und den becher und setzt die im kuhlschrank.
Dan mache den messungen.
in zweileiter bekomst du zum beispiel 102 ohm. dan ist die leitungswiderstand in eine leitung also 1 ohm.
aber den offset ist dan ungefahr 5 grad. das einstellen als offset ist gut genug.
Es ist bis 850 grad genau innerhalb 0.5 grad.
nur wenn die leitung gleiche temperatur bleibt.

in dreileiter wird das automatisch compensiert.
weil den dritte leiter auch gemessen wird und subtrahiert von die andere zwei
also in dreileiter system mit dreileiter wago klemmen geht das voll automatisch.
mit ein multimeter geht das auch.

am besten ist vierleiter dan spielen die leitungswiderstande uberhaupt keine rolle.
aber die gibts nicht bei wago
von pt100 weiss ich alles.


65
Hallo hugo.
sorry wolte dich nich belästigen.

letzte frage: :)
wie kann ich mit einem digitaleingang wenn er 0 ist den realwert 0 erstellen und wenn er 1 ist den realwert 20??
hoffe du hilfst mir!°! dank



mit SEL
digital ein 0 in real also wert0:real:=0; als variable und wert20:real:=20;

66
bitte drei drahte schalten lassen und nicht zwei
dan gibt es correcte wiederstande in alle standen.
und wenn du mux das int setzt geht das gans gut.
ich habe mal ein telefonrelais benutzt ging gans gut.
fur den hobby sehr gut.
um beim umschalten kein fehler zu bekommen erst mahl den nachste anschalten und dan die alte abschalten.
dan bekommst du aber kurz temps von -100 aber kein rot licht.
und naturlich auch kein stoppen von programme und alarme. usw.

67
oscat.lib fuer TwinCAT/CoDeSys / Re: Function "INT TO REAL"?
« am: 27. Februar 2009, 13:30:16 »
drucke auf Function 2 taste ist einfach und scnell.

68
oscat.lib fuer TwinCAT/CoDeSys / Re: Betriebsstundenzähler
« am: 27. Februar 2009, 13:23:59 »
found simple one
line 1 is two times a TON timer of 0.5 seconds to make seconds.
line 2 r_trig from above blinker. then sel 0 1 then add to a sectime variable
line 3 is divide by 3600 hourtime is going to 1 after 1 hour
make the sectime retain so it will stay inside the system.

this solution is without any external library.

69
Bestehende Module / Existing Modules / documentation
« am: 14. Juni 2007, 15:54:27 »
This is a fast one will this be helpfull for you?


[gelöscht durch Administrator]

Seiten: 1 ... 3 4 [5]