oscat.lib fuer TwinCAT/CoDeSys / t_lockout bei Bind_control_s
« am: 18. August 2017, 17:08:45 »
Hallo zusammen,

ich habe ein Problem. Ich dachte ich habe meine Rollosteuerung jetzt im Griff, doch mir ist jetzt aufgefallen das wenn mein Rollo Status 151 beschattet und gleichzeitig der Türkontakt True wird, der Rollo sofort unverzögert in die andere Richtung fährt.
Das gleiche macht er auch wenn er automatisch fährt und ich mit dem Taster eine Gegenrichtung ansteuere.

Ich habe mir den Code mal angesehen und gemerkt das die Zeit t_lockout gar nicht die Ausgänge um diese Zeit sperrt.

Hat dieses Problem keiner?? Ich finde das nicht so prickelnd das die zeitliche Verriegelung nicht klappt. Ich benutze Blind_Control_S aber beim Blind_Control scheint es laut dem Code zu funktionieren.

Hat sich da vielleicht schon jemand selbst schon was gecodet?

Wäre um Hilfe sehr dankbar.

Gruß

2
Hallo,

ich habe eine Frage zwecks Rollo Steuerung mit den Blind Bausteinen, evtl interessiert es auch andere.

Wenn ich jetzt am SPS Programm ändere und es erscheint die Meldung das sich Speicher Positionen verschieben dann muss ich ja in codesys 2, Alles bereinigen und dann das Programm auf die Wago übertragen. Dann initialisieren sich alle Bausteine.

Bei Stromausfall passiert das selbe.

Hat von Euch jemand eine Lösung.
Ich dachte daran einfach alle Bausteine Retain und Persistent zu deklarieren inklusive Vallendar calc.

Ist das eine sinnvolle Lösung oder gibt es eleganter Lösungen?

Vielen Dank.

3
Hallo zusammen,

ich bin gerade beim Angebote einholen für meinen Neubau. Automatisiert wird mit Wago 750 8202 und der Oscat Building. U. a. werde ich die Rollo Steuerung mit den Blind FB    , s machen. Ein Testaufbau mit einem mechanischen Rohrmotor funktioniert tadellos.

Meine Frage ist jetzt. Hat wer von euch auch elektronische Rohrmotoren mit den Blind Bausteinen im Einsatz?
Die Regeln ja von selbst nach, funktioniert damit die Positionierung sauber?

Vielen Dank.

Gruß

4
oscat.lib fuer TwinCAT/CoDeSys / Oscat libs für wago 750 8202
« am: 21. März 2017, 22:38:34 »
Hallo,

Ich werde von der 750 881 auf die 750 8202 umsteigen.
Entwicklung mit codesys 2.

Hat wer Erfahrung mit der oscat Basic, building und network lib auf den pfc Controllern.?
Laufen die problemlos?

Danke.

5
oscat.lib fuer TwinCAT/CoDeSys / TOD to STRF
« am: 19. Februar 2017, 22:05:08 »
Hallo zusammen,

ich möchte DT zu TOD konvertieren und dann in der Codesys VISU anzeigen lassen.

Wo finde ich die Konvertierung TOD to STRF??

Übersehe ich die oder brauche ich da eine spezielle LIB?

Danke

6
oscat.lib fuer TwinCAT/CoDeSys / Blind_Input codesys 2
« am: 14. Januar 2017, 22:38:32 »
Hallo,

ich habe meine Rolladen mit den Blind Bauseteinen realisiert:
Aufbau = Blind_Input_Blind_Scene_Blind_Shade_S_Blind_Night_Blind_Security_Blind_Control_S.

Funktioniert soweit auch, zumindest was ich jetzt testen konnte, jedoch ist es merkwürdig wenn der Blind_Input im manuellen Betrieb ist und ich mit S1 und S2 in den Automatikbetrieb umschalte, dann schaltet QD vom Blind_Contro_S kurz durch also der Rollo fährt ein paar Millimeter nach unten.

ISt das so gewollt? ich finde das komisch.
Hatte da schon jemand eine Änderung gemacht?

Ich muss ehrlich sagen das ich in ST noch Anfänger bin manche Bausteine verstehe aber den Blind_Input nicht so ganz.

Wäre toll wenn mir jemand Hilfestellung geben könnte.

Danke.

7
oscat.lib fuer TwinCAT/CoDeSys / Blind_Shade_S Eingang CX beschalten
« am: 12. Dezember 2016, 12:04:50 »
Hallo Zusammen,

ich habe ein paar Schwierigkeiten mit dem Baustein Blind_Shade_S.
Und zwar weiß ich nicht wie ich den Eingang CX (Kalender,Datum und Zeit) beschalten soll.

Ich arbeite  mit Codesys 2.3 unter Wago.

Welcher Datentyp ist das eigentlich? Ich meine den sollte ich unter definierte Typen finden?
Oder brauche ich da zuerst noch einen Baustein der mit die Daten von der RTC abgreift.


Würde mich um Unterstützung freuen.

Vielen Dank.



8
Hallo,

Ich beabsichtigte die elsner  wetterstation an die wago 750 881 einzubinden. Ich möchte  die Rollläden  zeitlich aber auch über  beschattung automatisch  regeln. Ist es möglich  die werte  aus der Wetterstation in den Baustein blind_control_s zu schreiben.

Mit ist aufgefallen  das die lib der Wetterstation die werte als byte ausgibt und der shade baustein real werte einliest.

Hat die Kombination jemand schon umgesetzt oder ist das nur bedingt  geeignet?

9
oscat.lib fuer TwinCAT/CoDeSys / Hand/Auto Umschaltung Blind_Input
« am: 03. Oktober 2016, 13:11:11 »
Hallo Leute,

ich brauche bitte eure Hilfe.
Bin am Aufbau meiner Rolladensteteuerung.
Die soll mal vollautomatsich mit Wetterstation laufen.

Jetzt möchte ich erst mal die Grundfunktion sicher zum laufen kriegen.

Anbei ist mein Programm wie is jetzt aussieht.

Die Rolladen fahren aktuell in Hand auf und ab und im Automodus machen sie auch die Kalibrierfahrt.
Ich bekomme aber keine Automatik/Handumschaltung hin. Das heißt, ich möchte bestimmte Rolläden über IPS auf Hand und bestimmte auf Auto stellen.

Mit dem Eingang IN klappt es nicht, habt ihr da Ideen wie ich das umsetzen kann?

Vielen Dank.

[gelöscht durch Administrator]

10
oscat.lib fuer TwinCAT/CoDeSys / Blind input und blind controll s
« am: 29. September 2016, 19:58:21 »
Hallo Leute,

Ich habe gerade  angefangen mein projekt für  die Rollläden eines  efh zu programmieren.
Benutze blind input mit blind controll s, meine Rollläden fahren auch schon auf und ab, nur habe ich noch ein paar Probleme.

Nach Stromausfall zieht  ein relais kurz an, warum  ist das so?

Wie kann ich die variablen der bausteine ändern, ich möchte  z. B. Die maximale Fahrzeit von  60s verkürzen.
Wenn ich über  codesys mit öffnen  die lib öffne  wird mir der Fehler . 2 von  2 Bibliotheken wurden nicht gefunden, woran kann das liegen?

Würde  mich um Hilfestellung  freuen. Danke

11
oscat.lib fuer TwinCAT/CoDeSys / Grundsätzliches zur oscat lib
« am: 31. August 2016, 20:32:54 »
Hallo,
ich bin neu hier und habe gerade angefangen  mit den oscat libs im Rahmen  meiner hausautomatisierung zu arbeiten.
Die libs sind echt gut.
Nun habe ich ein paar  fragen:

Warum brauche ich für  code sys 2.3 wenn ich die building lib verwenden  möchte  auch die basic lib im Projekt, lesen die building  bausteine von den basic bausteinen Parameter  ein?

Wie kann ich z.b. blind_input verändern und dann wieder soeichern das die lib funktioniert?

Vielen Dank.

Gruß