Hallo,

Ich habe jetzt 1 Jahr mein haus mit codesys, Raspberry pi und Oscat libs automatisiert. Ich hatte jetzt schon ein paar mal das Problem, das der Baustein Switch_i (der mir als Stromstoßrelais für die Beleuchtung dient) um 0.00Uhr bis Sonnenaufgang nicht funktionierte. Der Ausgang wird nicht True obwohl "IN" über die den Schalter oder Visu getriggert wird. Nach Sonnenaufgang funktioniert das ganze wieder.

hat jemand eine Idee warum das so ist?

am RST Eingang ist alles FALSE.

Ich benutze den Baustein sehr oft. ca. 4 von 30 funktionierten nicht zuverlässig

[gelöscht durch Administrator]
Titel: Re: problem mit dem Baustein Switch_I
Beitrag von: almot89 am 20. November 2016, 21:41:03
ist bestimmt ein Problem mit dem timer überlauf. wenn ich "T_on_max" auf 0 setze, geht das licht/der baustein wieder