Hallo zusammen
Habe ein Problem mit den ESR-collet und ESR-mon-b8!
Bei Ausgang ESR_OUT kommt immer der Fehler (Aktualdatentyp UDT 100 passt nicht zu formalem Typ ARRAY des Formalparameters ESR_OUT)!!! habe es auch schon mit einem Pointer ausprobiert ging aber auch nicht.
Hatte jemand auch schon solch ein Problem!?
Gruss faesi
-
hallo faesi,
der Datentyp beim Baustein esr collect ist ein Array mit 64 esr_data Einträgen und bei esr_mon_b8 mit 4.
Anbei ein Screenshot der Deklaration im Datenbaustein zum verschalten mit denn OUT Param. muss dann zum Beispiel nur
DB1.ESR eingegeben werden.
MfG
Daniel
[gelöscht durch Administrator]
-
Danke für die Hilfe
mfg faesi