OSCAT Forum

oscat.lib => oscat.lib fuer Step 7 => Thema gestartet von: faesi am 13. Mai 2008, 16:31:04

Titel: ESR Bausteine
Beitrag von: faesi am 13. Mai 2008, 16:31:04
Hallo zusammen

Habe ein Problem mit den ESR-collet und ESR-mon-b8!
Bei Ausgang ESR_OUT kommt immer der Fehler (Aktualdatentyp UDT 100 passt nicht zu formalem Typ ARRAY des Formalparameters ESR_OUT)!!! habe es auch schon mit einem Pointer ausprobiert ging aber auch nicht.
Hatte jemand auch schon solch ein Problem!?

Gruss faesi
Titel: Re: ESR Bausteine
Beitrag von: dalbi am 14. Mai 2008, 00:05:57
hallo faesi,

der Datentyp beim Baustein esr collect ist ein Array mit 64 esr_data Einträgen und bei esr_mon_b8 mit 4.
Anbei ein Screenshot der Deklaration im Datenbaustein zum verschalten mit denn OUT Param. muss dann zum Beispiel nur
DB1.ESR eingegeben werden.

MfG
Daniel



[gelöscht durch Administrator]
Titel: Re: ESR Bausteine
Beitrag von: faesi am 14. Mai 2008, 13:12:47
Danke für die Hilfe

mfg faesi