OSCAT Forum

Home Automation => SPS-Programmierung => Thema gestartet von: dummy am 27. Februar 2008, 12:39:53

Titel: Reglung Heitzung
Beitrag von: dummy am 27. Februar 2008, 12:39:53
habe:
analog Eingang, Pt100
analog Eingang, Sollwert
digital Ausgang, Heizung an/aus

möchte:
das der Ausgang je nach Temperatur Differenz länger oder kürzer aktiv ist und so versucht die Temperatur stabil auf dem Sollwert hält

vielleicht hat jemand ein Beispiel für mich

mfg jens


 
 
Titel: Re: Reglung Heitzung
Beitrag von: Dorfmeister am 28. Februar 2008, 08:26:22
Ich nehme an Deine Temperaturmessung bezieht sich auf die Vorlauftemperatur des Kessels und Dein Digitalausgang auf den Brenner. So würde ich einfach eine Schalthysterese einbauen.
Beispiel: Sollwert 50°C Hysterese +-3K -> Brenner einschalten bei 47 °C -> Brenner ausschalten bei 53°C
Titel: Re: Reglung Heitzung
Beitrag von: gravieren am 29. Februar 2008, 10:38:16
Hi


Zitat
möchte:
das der Ausgang je nach Temperatur Differenz länger oder kürzer aktiv ist und so versucht die Temperatur stabil auf dem Sollwert hält

vielleicht hat jemand ein Beispiel für mich

Nimm einen PID-Regler z.b. den von der OSCAT-LIB   "FT_PID".  Ausgang 0...100   

Den verschaltest du mit einen PWM-Steller z.b. den von der OSCAT-LIB  "ACTUATOR_2P" .

Alle nachzulesen in der OSCAT-Dokumentation.

Ich denke, das sucht du.

Titel: Re: Reglung Heitzung
Beitrag von: MacDeath am 05. November 2008, 13:26:02
Bei mir ist das was du beschreibst in Betrieb, nur das es sich bei mir um das Stellventil an einem Heizkörper handelt.  24V NC.
Reregelt wird über den Standart Schrittregelbaustein CONT_S von Siemens mit Sollwertvorgabe und PT100.
Titel: Re: Reglung Heitzung
Beitrag von: gravieren am 08. November 2008, 17:51:19
Was hast du dann für ein Problem.


Regelt er zu "Unruhig", solltest du den PID-Regler anpassen.

(B.z.w.  Schaltet häufig)