OSCAT Forum
oscat.lib => oscat.lib fuer PC WorX/MULTIPROG => Thema gestartet von: TorstenLemgo am 26. April 2016, 13:41:29
-
Huhu....
Eigentlich komme ich, was das Programmieren angehet, gut klar.
Uneigentlich habe ich aber ein Problem welches ich nicht einmal im Ansatz lösen kann.
Folgendes:
Zwei Pumpen regeln ihre Frequenz nacheinander ( je nach Füllstand des Gegenbehälters )
von Max nach Min.
Behälter leer Fmax Behälter voll Fmin
Das machen sie auch einwandfrei.
Wenn ich aber jetzt im Handbetrieb sagen wir mal 40Hz ( also einen Wert zwischen 0 – 10 Volt ) vorgeben möchte per Digitalen Eingang/Tasterbetätigung…finde ich keine Lösung
Physisch dazu stell ich mir das wie ein Relais vor.
Spannung drauf ( 1 ) - Schließer zu - 6V liegen an.
Ich glaube dass das kein Problem ist, finde allerdings keinen Baustein dafür
Oder ist das doch ein Problem?
-
ich bin mir nicht sicher ob ich erkannt habe was dein problem ist...
siehe bild im anhang
abhängig vom zustand des schalters (0/1) werden die sollwerte rechts ausgegeben
[gelöscht durch Administrator]
-
Hi...Danke für die schnelle Hilfe..
An G kommt die Freigabe und stellt dann den Wert der an In0 ( in Real? ) angegeben wird ein?
Ist G dann 0 stellt sich der wert In1 ein?
Habe es mit einem Baustein aus der PCWorx Analogtechnology probiert....funzt zwar, aber muss doch einfacher gehen...
Wo finde ich den Baustein?
Grüße von hier...
-
wenn du den sel_word baustein suchst
der ist schon immer bei dir gewesen
alle rot dargestellten bausteine sind teil des system (standard)
-
Ok...vielen Dank..
Werde es morgen sofort ausprobieren.
Ich meld mich wieder
N8
-
Guten Morgääähnnn...
Hat Prima geklappt...
wenn du den sel_word baustein suchst
der ist schon immer bei dir gewesen
...und dennoch blieb er mir verborgen...:-)
Ich melde mich wieder..
Torsten