Codesys 2 / Frage zu DLOG_STORE_MYSQL
« am: 06. Januar 2014, 14:45:36 »
Hallo,

ist es möglich auf einer WGO 750-881 zwei unabhängige DLOG_STOR_MYSQL Instanzen gleichzeitig laufen zu lassen ?

Hintergrund:

1. Instanz speichert Anlage Daten in eine Tabelle (zyklisch alle 60 sec) - läuft seit 3 Monaten problemlos ! - Danke ans Team
2. Instanz soll Event-Daten ausschließlich Boolsche Daten (mit DLOG_BOOL und Delta=TRUE) in eine andere Tabelle schreiben

Meine bisherigen Ergebnisse/Test sehen so aus, das die erste Instanz nachwie vor schön Ihr "Ding" macht, aber die zweite Instanz
macht ein bisschen was sie will. Es kommen auch Daten an, aber viel zu viel. Diverse Eintellungen am Delta-Eingang vom DLOG_BOOL
bewirken unterschiedliches Verhalten (in der Doku ist die Rede vom TYP UINT, muß aber glaube ich BOOL heißen).

Steht nichts dran, dann erschient der erste Eintrag in der Tabelle nach Änderung des Signals.
Darauf hin wird allerdings die Tabelle "zugeschüttet", auch wenn das Signal wieder auf 0 geht.

Und was noch interessant wäre:
Was muß am Parameter TRIG_T an der "DLOG_STORE_MYSQL" - Instanz stehen, wenn alles nach Event laufen soll ?

Danke für eine kurze Info !

VG
S.Knüpfer

17
Codesys 2 / Re:DLOG_FILE_TO_FTP auf WAGO Controler 750-881
« am: 25. Juni 2011, 20:44:39 »
Hallo Andi,

danke für die Info, werde ich einmal probieren,
würde aber nur Funktionieren im Passiv-Mode
(den ich ja benutzen würde) oder ?

Bin trotzdem zwischenzeitlich am probieren
gewesen und habe mal einen Donwload
mit dem dem Controller versucht, um rauszufinden
ob in der Pfadangabe ein Fehler ist und siehe da
bei Angabe von lediglich dem Dateinamen, hat der
WAGO-Ctrl die Datei vom NAS in das PLC verzeichnis
kopiert. Denke es liegt an der Angabe des Ortes
der Datei. Habe folgende Struktur auf dem WAGO:

/
/etc
/LOGS
/PLC
/webserv

das sind die Standard-Verzeichnisse (ausser LOG). Vielleicht habe
ich auch mit dem FTP-Baustein kein Zugriff in andere
Verzeichnisse, schon gleich gar nicht, auf welche die
ausserhalb des PLC-Ordners liegen.

Der DLOG_TO_CSV schreibt beispielweise schön brav in /LOGS aber
der FTP bekommt aus diesem Verzeichnis nichts geuploadet.


Gruß
Sandro

[gelöscht durch Administrator]

18
Codesys 2 / Re:DLOG_FILE_TO_FTP auf WAGO Controler 750-881
« am: 16. Juni 2011, 21:45:57 »
Hallo peewit,

ja der Punkt im Password ist schon richtig und der Pfad "nWAGO" stimmt auch.
(Klassicher Zugriff mit einem FTP-Client geht ja und das FTP-Demo auch)
Im Übrigen sitzt der FTP-Server nicht im I-Net sondern in house (NAS-Box)

Habe nun mal ein Pwd ohne Punkt gewählt, leider auch kein erfolg.

Welche Pfadangabe macht man bei einem WAGO-Target eigentlich ?
(Habe mit FTP-Client ein Verzeichnis in der Wurzel angelegt, namens
"LOG" Gross-/Kleinschreibung ist bei WAGO auch ein Thema für sich:
Dateien mit FTP-Client drauf kopieren, kommen immer komplett in
Großbuchstaben "an", hingegen Dateien welcher das Controler Programm
generiert, sind so wie angegeben bsp. "LOG\weather_xx.csv" so lautet
meine Logdatei.)

Wenns gar nicht funktionieren will, schicke ich dir mal ein ungefiltertes Wireshark-log
am Wochenende

Gruß
Sandro

19
Codesys 2 / Re:DLOG_FILE_TO_FTP auf WAGO Controler 750-881
« am: 15. Juni 2011, 21:33:33 »
Hallo peewit,

das Demo hat funktioniert.

Anbei meine Exports (getestes Demo und der DLOG-Baustein)
aus Codesys 2.3.9.22. Vielleicht kannst Du da noch was finden.

VG Sandro

[gelöscht durch Administrator]

20
Codesys 2 / Re:DLOG_FILE_TO_FTP auf WAGO Controler 750-881
« am: 15. Juni 2011, 20:45:47 »
Hallo peewit,

werde das FTP-Cient Demo erstmal probieren und dann mich nochmals hier melden.
Vielen Dank

VG sandro

21
Codesys 2 / DLOG_FILE_TO_FTP auf WAGO Controler 750-881
« am: 15. Juni 2011, 17:47:15 »
O.g. Baustein will nicht so recht. Der vorgeschaltete DLOG_FILE_TO_CSV arbeitet korrekt.

Folgende Fehlermeldungen werden vom DLOG_FILE_TO_FTP ausgegeben:

ERROR_C:  4278190080
ERROR_T: 3 (lt. Beschreibung Störung FTP-Datenkanal)

Habe dann mal das orig. FTP-Beispielprogramm von WAGO aufgespielt und funktioniert.
Demnach FTP-Target und Zugangsdaten ok.
Wie kann ich noch weiter diagnostizieren ?

VG
Sandro

22
oscat.lib fuer TwinCAT/CoDeSys / Re: NOCHMAL BLIND_INPUT
« am: 05. Juni 2008, 21:36:54 »
Hi Stefan,

bin durch zufall wieder mal auf diesen Thread gestossen.

Wollte nochmals auf den SInput zurückkommen, die
Ansteuerung über Timeouts der Outputs übernimmt
der Blind_INput auch in der originalen Lib nicht. Diese
solten von Blind_Control nach verstrichener Laufzeit
zugenommen werden. Soweit ich im Forum gelesen habe
tuts dieser aber auch noch nicht. Ich weiß die Ausgänge
bleiben dann permanent angesteuert, das wurm mich auch
noch etwas, würde auch hier mal selbst "Hand anlegen", nur
die Zeit fehlt mir einfach dazu.

Was ich dennoch wieder machen würde, in mein Bausteinchen
den IN-Eingang für die "Softwareverfahrung" einzubauen. Dennoch
fehlts mir an der Idee, wie ich über diesen Eingang beispielsweise
eine "Rolladenabschattung" (KEINE JALOUSIE !) realisieren kann.

Nutzt jemand hier im Forum den IN-Eingang bei o.g. Baustein,
dann möge er sich mal kurz melden.

Meine Vorstellung: Software sagt an wann der Rolladen gefahren
wird (kein Nachtmodus, kein Sicherheitsmodus, kein Schattenmodus
ala BLIND_SHADE etc.)

Wie ich Hugo verstanden habe, Pos. Wert an den PI und dann IN
auf True und schon geht los. Sollten halt mehrere Pos. möglich sein.

Schau nochmals in diesen Thread http://www.oscat.de/community/index.php/topic,259.0.html
da steht einiges interessantes drin

CU
Sandro



23
Hallo zusammen,

mich würde interessieren, ob es vom technologischen denkbar ist,
die Kältemenge von Wärmepumpen-Solen mit o.g. Baustein zu
ermitteln ? Habe das ganze mal probiert, kommt mir aber vor
als ist die Differenz der Temperatur zwischen den Sole-Leitungen
ich sag's mal vorsichtig "unbrauchbar". C-Wert vom Kältemittel
und ein konstanter Durchfluss sind als Ausgangsparameter gegeben
und eingestellt, es kommt allerdings meiner Meinung nach viel
zu wenig raus.

Hat schon mal jemand sowas probiert ?

gruß

SK

24
Hallo Hugo,

habe doch noch mal in der 2.6 lib nachgeschaut, die Funktion
ist da noch nicht drin, mit kurz Tasten und die Jal. fährt bis
wieder getastet wird  (Stop) usw.

Der orig. BLIND_INPUT macht das ja nur im "Zweidraht-Mode"
(2 Taster vorhanden) habe meinen aber im Single-Mode
dazu gebracht, das ist der "kleine" Unterschied. Eigentlich
braucht das kein Mensch, ich halt doch :-), da ich den
zweiten Taster (Vorort) für was anderes brauche.

Also in der 2.6 DOK steht nachwie vor drin, das ein Klick-
mode im Singleswitch halt net geht.

Ich hänge meinen einfach mal hier mit ran, vielleicht kannst
Du den Baustein mal noch etwas trimmen, was die Timeouts
und INPUT-Force betrifft. Habe halt auch einen neuen Namen
vergeben "BLIND_SINPUT" (S für only Single-Kontakt)

Im übrigen 1023 Bausteine gehen beim WAGO 750-841 beim
besten willen nicht, es sei denn, da gibts noch nen "Geheimschalter"

Gruß Sandro


[gelöscht durch Administrator]

25
oscat.lib fuer TwinCAT/CoDeSys / Re: NOCHMAL BLIND_INPUT
« am: 26. Januar 2008, 13:48:05 »
Okay Hugo,

dann war/bin ich nicht auf dem laufenden gewesen, hatte, als
die Jal. Bausteine in die OS-Lob kamen, das Problem das bei
Single-Input immer die Jal. nur fuhren, solange man gedrückt
hatte.

Ich denke Ihr wart sehr fleißig und ich hatte nicht die
akt. Lib. sorry, muß wieder mal updaten, wobei das immer
so ein Problem mit der Codesys-Lib's ( < 512 Bausteine)
ist. "Operiere" mir immer alles raus was ich brauch, schau
auf Abhängigkeiten und bau mir eine myoscat.lib damit.

Ich/Du habt ja das auch schon gut struktieriert, ist damit
zu rechnen, das Ihr das mal etwas splittet, nach bspw. HKL
oder E-Technik und dazu eine base-lib macht, die dann immer
gebraucht/eingebunden werden muß ?

Nochmals ein grosses Lob an Euch für die viele Müh und Fleiß
die Ihr investiert.

Schönes WE und Gruß Sandro

26
oscat.lib fuer TwinCAT/CoDeSys / NOCHMAL BLIND_INPUT
« am: 25. Januar 2008, 13:50:24 »
Der vorherige Tread ist schon mal sehr aufschlussreich
für die Funktionsweise des Eingangs "Input". Ich habe
das auch nicht so richtig begriffen. Hatte aber noch ein
ganz anderes Problem.

Habe den BLIND_INPUT im SingleSwitch-Betrieb nochmals
etwas geändert, sodas ein Toggle'n mit einem Taster auch
geht. Lediglich die Sache mit dem Input hatte ich nicht
verstanden und auch mit dieser Anpassung entfernt. Nun
die Frage, an wen kann ich "meinen" BLIND_INPUT schicken
um vielleicht auch diese Betriebsart in die oscat.lib ein-
fliesen zu lassen.

Der Baustein macht folgendes im SingleSwitch-Betrieb:

einmal kurz tasten -> Jal. fährt auf (je nachdem was gegenteilig zuvor gefahren wurde)
zweites mal kurz tasten -> Jal. stoppt
drittes mal kurz tasten -> Jal. fährt zu
viertes mal kurz tasten -> Jal. stoppt
und so weiter ...

Somit kann ich eine beliebige Pos. auch per
Hand mit einem Taster "anfahren". (Stopp-Funktion)
Bislang war es wohl immer so, die Jal. fährt bis zum
Endpunkt. Dies passiert in der Variante von mir dann,
wenn nur einmal getastet. Jal. fährt dann bis zur Endlage.

Lediglich die Minic mit dem Input hatte ich nciht verstanden
und ist auch nicht mit drin.

Wenn Interesse besteht, einfach mal mailen.

gruß Sandro


27
Hallo,

mich beschäftigt schon seit geraumer Zeit, wie man den belegten oder noch freien
Speicherplatz eines WAGO 750-841 ermitteln kann. WAGO selbst stellt da nix zur
Verfügung, Hotline ist auch auf dem linken Fuß erwischt worden, könnte mir
lediglich einige Routinen mit der SysLibDir, welche von WAGO kommt, vorstellen,
ist aber sehr umständlich und das Teilchen soll sich ja nicht nur damit beschäftigen.
Ausserdem bekomme ich diese Lib zwar ins Codesys geladen, doch bei der Programm-
übertragung meint die Software, sie kann diese Lib nicht einbinden/übertragen etc.

Hat jemand da einen anderen Vorschlag oder Ansatz vielleicht ? oder überhaupt
mal was mit der SysLibDir + SysLibFile gemacht. Dateien schreiben, auch an explizite
Orte/Verzeichnise auf dem Controller, das geht schon mal prima.

Danke für Antworten
Gruß Sandro

28
Ankündigungen / Announcements / Re: Ankündigung der oscat.lib 2.0
« am: 15. September 2007, 21:01:16 »
Hallo zusammen,

eine Frage ... hat sich mit der Ankündigung von Vers. 2.0
der zwischenschritt 1.8, der auf ende August angekündig war,
erübrigt ?

Warte schon eine geraume Zeit auf die Jalousie-Steuerung, habe
zwar zwischenzeitlich die original WAGO-Funktion auch modifiziert
auf Ein-Taster-Betrieb (dank oscat.lib !!!) am laufen, suche aber
noch bischen was umfangreicheres (Sonnenstandsgeführt, Spalt-
öffnung etc.)

Wer kann mir weiterhelfen ?

gruss sandro