Komponente | Anzahl | Preis |
Beckhoff CX9000-0001 | 1 | 70€ |
Beckhoff EL2809 | 1 | 30€ |
Beckhoff EL1819 | 1 | 30€ |
Beckhoff EL9011 | 1 | 10€ |
Mean Well DR-60-24 | 1 | 25€ |
Wago 788-304 oder ? | 1 | 6€ |
Finder 48.72.7.024.0050 oder ? | 8 | 12€ |
Finder 18.31.0.024.0300 oder ? | 5 | 40€ |
Mein Netzteil an das ich die Taster parallel schalten werde liefert 2,5A 24DC. Ist das für die DIs zu viel, da dort eine Stromaufnahme von 4 mA gelistet ist.Welcher Strom fließt, wird durch den Widerstand des Verbrauchers und die anliegende Spannung bestimmt (Ohmsches Gesetz). Die Angabe auf dem Netzteil besagt, welchen maximalen Strom dieses bereitstellen kann.
Könnte ihr mir noch preiswertere, oder was wichtiger wäre leisere Relais empfehlen?Leiser = Solid State Relais = teurer. Aber für Motoren besser geeignet, siehe oben und nächster Punkt. Ich setze Beckhoff KL2732 ein, du könntest EL2732 nehmen. Teurer, aber du sparst dir Digitalausgänge, Platz und Verdrahtungsaufwand.
Macht es einen Unterschied für die Haltbarkeit, was die Relais schalten(z. B. LED Lampen)?Ja. Induktive Lasten wie z. b. Rollladenmotoren haben einen hohen Anlaufstrom. Das kann bei elektromechanischen Relais zum Verkleben (=Dauerschluss) der Kontakte führen. Es scheint aber auch genügend Kollegen zu geben, die diesbezüglich keine Probleme haben. LED sind wegen der geringen Leistungsaufnahme völlig unkritisch. Mit denen bekommst du allenfalls Probleme beim Dimmen, falls du das machen magst.
Habt Ihr alle Relais an eine eigene Sicherung gehängt, die der maximalen Belastbarkeit des Relais entspricht?Ich habe das so gemacht. Allerdings ist das wohl nicht zwingend, die Sicherung (=Leitungsschutzschalter) hat die Aufgabe, die daran angeschlossene Leitung gegen Überlastung und damit Brand zu schützen. Ein überlastetes Relais wird einfach verkleben oder durchbrennen. Ich fühle mich mit der niedriger abgesicherten Variante jedoch wohler.
Kann ich den Bewegungsmelder für seine Versorgungsspannung und mit dem integrierten Relais an mein Netzteil anschließen, oder ist die Spannung von 24V für das Relais zu niedrig? Dann sollte er wie ein Schalter per DI sein Signal zur Verfügung stellen oder?Du brauchst einen Bewegungsmelder für 24 VDC. Einer für 230 VAC wird nicht funktionieren.