OSCAT Forum

network.lib => Codesys 2 => Thema gestartet von: saku1991 am 19. September 2012, 16:11:52

Titel: Problem Anzahl der Daten ist zu gross für die Steuerung!
Beitrag von: saku1991 am 19. September 2012, 16:11:52
Guten Tag

Ich kämpfe aktuell mit dem Problem, dass wenn ich mein Projekt auf die Wago einspielen möchte eine Fehlermeldung erscheint (Siehe Anhang).

Fehlermeldung:

Anzahl der Daten ist zu gross für die Steuerung!


Im Einsatz ist Codesys 2.3 und ein Wago 750-841


Gruss und Dank

saku

[gelöscht durch Administrator]
Titel: Re: Problem Anzahl der Daten ist zu gross für die Steuerung!
Beitrag von: peewit am 19. September 2012, 23:22:18
hallo

die frage ist, ist das projekt wirklich so gross, oder gibt es hier bei ein problem
das einfachste wäre wenn du dein projekt online stellst, damit man es prüfen kann


Titel: Re: Problem Anzahl der Daten ist zu gross für die Steuerung!
Beitrag von: saku1991 am 20. September 2012, 08:52:27
Nun das Projekt ist schon relativ gross, was jedoch vorallem mit denn eingebundenen Bibliotheken zu tun hat.
Gibt es keine Einstellungen damit vom Projekt mehr Speicher verwendet werden kann.

Denn auf der Wago SPS ist eigentlich genügend Platz vorhanden.


Gruss saku
Titel: Re: Problem Anzahl der Daten ist zu gross für die Steuerung!
Beitrag von: janus am 20. September 2012, 16:40:08
Am beste dass project kleiner machen.
ungebrauchte libs webnemen zbs
anders ist auch die zycluszeit von die Wago zu langszam.
Titel: Re: Problem Anzahl der Daten ist zu gross für die Steuerung!
Beitrag von: andy_hs-ulm am 13. Dezember 2012, 12:53:50
bei mir hat bisher unter wago der weg geholfen: anzahl der bausteine unter zielsystem erhöhen, damit kann dann übersetzt werden. Nach dem erfolgreichen Übersetzen auf Projekt->Optionen>Übersetzungsoptionen den Button Objekte ausschließen.. und dann unbenutzte ausschließen anwählen.