OSCAT Forum

Home Automation => SPS-Programmierung => Thema gestartet von: JoeFire am 28. März 2011, 20:50:20

Titel: CoDeSys SP - CAN-Gateway
Beitrag von: JoeFire am 28. März 2011, 20:50:20
Hallo Leute

Ich verwende CoDeSys V3.4.
Weiss jemand, ob es eine Möglichkeit gibt bei der entsprechenden CoDeSys SP den PCAN-USB Adapter als
CAN-Gerät bzw. CAN-Gateway zu verwenden?
Dies wäre äusserst hilfreich um CAN-Hardware zu testen, ohne eine Steuerung rumliegen zu haben.

Grüsse aus der Zentralschweiz
Joel
Titel: Re: CoDeSys SP - CAN-Gateway
Beitrag von: Donath04010 am 08. Februar 2012, 12:20:12
Hallo JoeFire,

zunächst musst du die Configdatei "CoDeSysSP.cfg" öffnen. Danach solltest du folgendes vorfinden:
[ComponentManager]
...
;Component.71=CmpPUSBCanDrv

um den PCAN-USB Adapter zu aktivieren musst nur noch das Semikolon vor "Component.71=CmpPUSBCanDrv" entfernen.

Danach die Configdatei speichern --> nicht den Anmen ändern!!!!!!!!!!!!!!!

Habe damit schon erolgreich auf Lenze-Umrichter mit Can-Bus  zugegriffen.
Sollte es Probleme beim Zugriff mit der Software der Gerätehersteller des CAN-Geräts geben, musst du die CoDeSys SP deaktivieren.

Ich hoffe es war hilfreich.

Grüsse aus Sachsen