OSCAT Forum

oscat.lib => oscat.lib fuer PC WorX/MULTIPROG => Thema gestartet von: Commandor am 24. November 2013, 15:58:13

Titel: Anschaltschaltverzögerung
Beitrag von: Commandor am 24. November 2013, 15:58:13
Hi.

Mein Problem:
Ein Motor für eine Förderschnecke läuft alle x Minuten/Sekunden y Sekunden.
Wenn dieser Motor eine bestimmt Zeit gearbeitet hat soll der Motor für die Zuführung für eine bestimmte Zeit laufen. und dann so weiter....
Wie kann das gelöst werden?
Additive Einschaltverzögerung wie z.B. bei nem Eltako Relais gibt es nicht als Baustein.
Habe die Idee mit Betriebsstundenzähler und dann Tmin oder ähnlich.
Gibt es evt. bessere Ideen?


vielen Dank
mfg

Commandor
Titel: Re: Anschaltschaltverzögerung
Beitrag von: Commandor am 27. November 2013, 07:22:39
habs mit on_time,gt und t_min gemacht.
geht wunderbar.