-Menü

Beiträge anzeigen

Dieser Abschnitt erlaubt es Ihnen, alle Beiträge anzusehen, die von diesem Mitglied geschrieben wurden. Beachten Sie, dass Sie nur Beiträge sehen können, die in Teilen des Forums geschrieben wurden, auf die Sie aktuell Zugriff haben.

Beiträge anzeigen-Menü

Beiträge - andi72

#1
Hallo,

gibt es schon Neuigkeiten bezüglich des Termins der offiziellen Veröffentlichung?

Gruß

Andreas
#2
Ankündigungen / Announcements / Re:Building 1.10
17. August 2011, 14:33:54
Hallo,

ist schon bekannt wann die offizielle Version veröffentlicht wird?

Gruß

Andi
#3
Hi,

versuche mal folgendes: Gehe ins Web-based Management der 750-881 und dann auf Port, dann dort bei Port Settings den FTP (21) abschalten und nochmal testen. Mir ist es so mit MODBUS gegangen. Wollte auch zuerst mit der Oscat eigenen Funktion nich gehen, erst als ich in der Steuerung es deaktiviert habe, ging die Funktion.

Gruß

Andi
#4
Codesys 2 / Re:MB_Server und MB_VMAP
10. Juni 2011, 12:10:25
Hallo,

muss mich zu Anfang mal nochmal ganz Herzlich für den tollen Support hier bedanken. Tolles Projekt mit tollen Leuten dahinter! :-)

So im groben habe ich jetzt die FUnktion von MB_VMAP verstanden. Ein kleines Beispielprogramm in der Lib wäre aber ganz hilfreich um die Funktionen besser zu verstehen. Was mir auch nicht ganz klar ist, wie man das mit dem Watchdog-Timer auswertet.

Was ich gerade noch gesehen habe, die Doku hat auch weiter vorne Seitenumbruchfehler. Die Seite 112 ist komplett leer und die Errortabelle auf Seite 111 ist unvollständig, sie geht auf Seite 113 weiter...

Gruß

Andi
#5
Hallo,

also mit den WAGO-Bausteinen geht es auch nur mit der manuellen Konfig. Der Supportmitarbeiter konnte mir aber auch nicht sagen warum es so geht und anderst nicht. Nach etwas bohren hat er gesagt, sie hätten nicht angenommen, das mit der 882 solche Anwendungen realisierten werden (vielleicht auch nur eine Ausrede). Anscheinen gibt es noch mehr Anwender, die ähnliche Probleme haben.
An was das liegt, konnte er mir auch nicht verraten. Ich vermute das ist einfach ein Firmwarebug, der hoffentlich bald gelöst wird. Er konnte mir auch keinen Zeitpunkt für ein Firmwareupdate mitteilen. Im Moment kann ich mit dieser Lösung leben, aber eigentlich sollte das Ganze auch über DHCP vergebene Einstellungen funktionieren. Ich werde dran bleiben und bei WAGO weiter bohren... ;)

Was die 750-882 ebenfalls momentan nicht kann, sind Netzvariablen, diese Funktion ist in der Zielsystemeinstellung ausgegraut. Bischen kommt mir die Firmare als Beta vor, die Steuerung ist ja erst seit Anfang des Jahres auf dem Markt.

Gruß

Andi
#6
Codesys 2 / MB_Server und MB_VMAP
10. Juni 2011, 09:43:22
Hallo,

gibt es ein Beispiel für die Anwendung MB_VMAP? Musste auch festellen, dass im Doku-PDF die Seiten 119-120 irgendwie im Umbruch verhagelt sind und dadurch nicht lesbar sind. So ganz kapiere ich die Funktion von MB_VMAP nicht.

Gruß

Andi
#7
Hallo,

ich konnte das Problem jetzt lösen. Es lag an den Netzwerkeinstellungen der 750-882. Ich hab die Netzwerkeinstellungen per DHCP über den Router vergeben lassen, so hatte ich es auch bei der 750-881 eingestellt. Dabei hatte ich dann immer die Probleme auf der 882 aber auf der 881 haben alle Netzwertfunkionen funktioniert. Nach nochmaliger Rücksprache mit dem WAGO-Support konnte ich das Problem jetzt lösen. WAGO hatte ihren eigenen EMail-Baustein getestet und dieser Funktionierte bei ihrer 750-882. Ich habe dann den Support gebeten sie sollen mir das Beispiel zusenden. Dabei hab ich festgestellt, das die Netzwerkeinstellung manuell durchgeführt wurden und nicht über DHCP. Sonst konnte ich keinen unterschied feststellen. Ich habe nun die Einstellungen auch manuell gemacht und dabei wie beim Support für den DNS Server auch nur einen (8.8.8.8 Google DNS) eingetragen. Feste IP vergeben und meinen Router als Gateway eingetragen (siehe Anhang). Ab diesem Moment arbeitet die 750-882 ohne Probleme und alle bisher getesteten Netzwerkanwendungen funktionieren.

Das Problem mit dem SNTP-Server war, dass ein Eingang nicht beschaltet war. Die Eingangs variable war zwar am Bausteineingang positioniert aber nicht wirklich mit dem Eingang verbunden. Somit geht auch diese Funktion.

Gruß

Andi

[gelöscht durch Administrator]
#8
Also jetrzt habe ich nochmal rumprobiert...

Ich hab mal ein Wagobeispiel zum versenden von Emails per SMTP ausprobiert. Das gibt es hier zum downloaden: http://www.wago.com/wagoweb/documentation/app_note/a1030/a103006d_f.htm
Das gleiche Problem wie beim Zeitserver mit der 750-882. Die Adresse wird per DNS aufgelöst und das war es dann auch. Kein weiterer Netzwerkverkehr nach dem auflösen der Adresse (mit Wireshark überprüft). Leider müsste ich dann auch noch beim Versuch das Ganze auf der 881 ebenfalls nachzuspielen feststellen, das dieser WAGO Baustein einen fehler hat. Die aufgelöste Adresse der Emailserver wird bei der Anfrage verdreht. Bedeute aus 151.189.21.113 wir dann 113.21.189.151!!! Nachdem ich dann die Server-IP's von hand eingetragen habe, ging die Sache dann mit der 881. Die 882 aber macht dann gar keinen Netzwerkverker mehr, es passiert nichts an der Netzwerkschnittstelle. Hab jetzt darauf auch nochmal den WAGO Support angesetzt, kann ja nicht sein, das nicht mal deren eigene Bausteine auf der 882 laufen...

Was ich auch noch getestet habe, ist mal den SNTP_SERVER aus der OSCAT zu testen, dieser Funktioniert aber leider auf der 881 auch nicht. Hab mal den Netzwerkverkehr dazu als Anhang gepotet. Ist der mit Wago getestet?

Gruß

Andreas

[gelöscht durch Administrator]
#9
Hallo,

also ich fand die Antwort von WAGO auch recht dürftig.

Ich habe nun mal mit TimeTools (http://www.timetools.co.uk/ntp-servers/ntp-server.htm) einen lokalen Timeserver installiert und siehe da, hier funktioniert das mit der 750-882. Also doch ein Problem mit dem gateway-routing. Aber das ist doch dann ein Firmwareproblem von WAGO, oder?

Gruß

Andi
#10
Hier mal die Antwort von WAGO:

Hallo Herr Mader,

nach Absprache mit der Entwicklung wurde mir nun bestätigt, dass es für den 750-882 keine SNTP-Funktionalität gibt.

Intern arbeitet der Controller, mit einem Switch, wie zwei eigentständige Netzwerkkarten mit je eigener MAC-Adresse. D.h. abhängig von der Konfiguration (IP Adressenbereich), wird automatisch entschieden welche Schnittstelle für welche Anwendung genutzt wird.

Weiterhin ist mir kein Fehler in Ihrer Konfiguration aufgefallen.

Sie haben erwähnt, dass sie bei der DNS-Adressenauflösung Probleme hatten. Wenn diese nicht nur bei SNTP Servern, sondern auch bei anderen Anwendungen/Internetseiten auftreten, schreiben Sie uns bitte um welche Anwendung / Internetseite es sich handelt. Unter gewissen Umständen kann es beim DNS Protokoll zu Problemen kommen.

Bei weiteren Fragen stehen wie Ihnen gerne zur Verfügung.


Mit freundlichen Grüßen / kind regards

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG


Was mich jetztz leider auch nicht weiter bringt...

Hat vielleicht doch noch jemand eine Idee?


Gruß

Andi
#11
vielen dank für die schnelle hilfe :)
#12
Hallo,

beim Baustein RTC_2 wird bei der Automatischen Sommer-/Winter-Zeitumstellung statt 1 Stunde eine Minute zur MEZ dazu addiert. Den Screenshot als Anhang.

Gruß

Andi

[gelöscht durch Administrator]
#13
leider gibt es da keine beispiele, also ich habe nichts gefunden. aber es wird im handbuch auf die syslibsockets.lib verwiesen, also müsste diese ja mit dem controller funktionieren!

ich habe jetzt eine supportanfrage bei wago am laufen, mal schaun was die dazu sagen.

gruß

andreas
#14
Also den DNS-Server hatte ich auch schon getauscht, im moment wird das ja wübner DHCP vergeben. Hatte aber auch schon feste einstellungen und war dann gleicher Misserfolg.

Ich habe jetzt folgendes probiert. Ich habe die Wago 750-882 CPU gegen eine 750-881 getauscht und siehe da, es geht.
Nun ist die Frage, warum geht das mit der 882 nicht? Die 882 hat ja zwei eigenständige Netzwerkports (also zwei "Netzwerkkarten"), dagegen die 881 nur einen und halt einen eingebauten Switch mit 2 Ports. Woher weiss denn die syslibsockets über welchen Port sie nach Außen gehen kann? Vielleicht liegt es auch an einem Firmwareproblem der 882!?

Gruß

Andi
#15
Ja, also der Router (DLink Di-824VUP+) hat die Adresse 192.168.0.1

Also als Gateway ist der Router eingetragen (siehe Wago 1)!

Welcher Port wird denn da angesprochen von dem Zeitserver (bezüglich Firewall)?

was ich jetzt mit wireshark festellen konnte, ist das keine Anfrage an den Router geht. Beim booten bekommt die SPS zwar per DHCP ihre IP/DNS/Gateway aber das war es dann auch. Anbei mal das was ich an Broadkast ausgefiltert habe (Wago 2)!

Gruß

Andi

[gelöscht durch Administrator]