OSCAT Forum

oscat.lib => Modulentwicklung / Module Development => Thema gestartet von: brewmaster am 09. Juli 2008, 17:32:19

Titel: E/A Baustein mit Force-Eingang
Beitrag von: brewmaster am 09. Juli 2008, 17:32:19
Hallo,

ist es möglich, einen simplen E/A Baustein mit einem Force-Eingang zu programmieren?

Gruß Brewmaster
Titel: Re: E/A Baustein mit Force-Eingang
Beitrag von: hugo am 09. Juli 2008, 18:26:08
was verstehst du unter einem force eingang?
welche e/a funktion sollte es sein?
Titel: Re: E/A Baustein mit Force-Eingang
Beitrag von: brewmaster am 09. Juli 2008, 18:54:40
Ich meine einfach einen Baustein, der einmal einen In- und einmal einen Force_in- Eingang, sowie einen Ausgang besitzt.

Hintergrung ist folgender:

Angenommen, ich habe eine Maschine, die prinzipiell automatisch läuft, und ein Schaltpult dazu.
Wenn ich jetzt von Hand eingreifen möchte, brauche ich ja sowas wie einen Force_in- oder?
Alternativ vielleicht eine Umschaltung zwischen Hand/Automatikbetrieb?
Titel: Re: E/A Baustein mit Force-Eingang
Beitrag von: hugo am 09. Juli 2008, 19:20:43
in der release 275 die diese woche noch online geht sind 2 neue baustaeine manual....
die genau das tun
Titel: Re: E/A Baustein mit Force-Eingang
Beitrag von: brewmaster am 09. Juli 2008, 19:23:29
alles klaro, dank dir...

andere Frage: könnte man dem Actuator_3p evtl noch nen 2.Force-Eingang verpassen?
Quasi Force_on / Force_off ?
Titel: Re: E/A Baustein mit Force-Eingang
Beitrag von: hugo am 09. Juli 2008, 20:34:24
das ganze kannst du ganz einfach über die beiden eingänge force und on machen

wenn force true ist steuert der eingang on den ausgang.
wenn force = false steuert der eingang val den ausgang.

wenn du aber 2 unabhängige eingänge force_on und force_off benötigst die jeweils wenn sie true sind den ausgang auf true oder false forcen dann kannst du eine einfache logic vorschalten:

force := force_on OR force_loff;
on := force_on

in diesen fall hat force_on vorrang vor force_off
sollte es anders sein so kannst du folgendes machen dann hat force_off vorrang
force := force_on OR force_loff;
on := not force_off
Titel: Re: E/A Baustein mit Force-Eingang
Beitrag von: brewmaster am 10. Juli 2008, 11:23:58
alles klar...


wer logisch denken kann ist halt doch im vorteil...  ;D