OSCAT Forum

oscat.lib => oscat.lib fuer Step 7 => Thema gestartet von: wim.cranen@wccandm.nl am 01. Juli 2015, 16:11:08

Titel: ONTIME TIA V13 S7-1517F
Beitrag von: wim.cranen@wccandm.nl am 01. Juli 2015, 16:11:08
Guten Tag, die Damen und Herren.
Good day, ladies and gentlemen.

Wer hat der Baustein ONTIME schon verwendet unter TIA Portal V13, auf eine SPS S7-1517F?
Frage: funtioniert der Baustein?

Wo has used the ONTIME block under TIA Portal V13, on a PLC S7-1517F?
Q: are the results ok?

Greetz, Wim.
Titel: Re: ONTIME TIA V13 S7-1517F
Beitrag von: shrimps am 02. Juli 2015, 14:13:06
Hello,
i am using Ontime in Twincat(Codesys) for about 3 Months and it works fine.

Sorry, no Siemens...

Regards
Shrimps
Titel: Re: ONTIME TIA V13 S7-1517F
Beitrag von: mg am 07. Juli 2015, 14:38:34
On 1511 and 1513 it works.
But I have a Problem when I make a firmware-update or complete Download.

All my hours are away.

So as long you do not reset you PLC it works fine.
Take attention at: www.oscat.de/community/index.php/topic,2244.0.html (http://www.oscat.de/community/index.php/topic,2244.0.html) when you have other PLC's (eg. 300)
Mg
Titel: Re: ONTIME TIA V13 S7-1517F
Beitrag von: wim.cranen@wccandm.nl am 08. Juli 2015, 09:37:08
Thanks,

I've tested ONTIME and T_PLC_MS on a S7-1517F and they are ok.

Before firmware update, always make a backup of the system to save actual values.
And indeed, if you do a complete download, all your memory wil be reset to default.

Greetz, Wim.