Hallo Alle zusammen,
 
habe für eine Heizungssteuerung mit Solaranlage den Baustein "Heat_meter" zweimal verwendet und in beiden Fällen stimmt meines Erachtens das berechnete Ergebniss bzw. Funktion nicht.

Fall 1: Wärmemenge Berechnung für Zirkulationspumpe

 Heat_Meter Modus: Liter je Stunde ohne Durchflussgeber
 TF= 45°C, TR = 25°C, LPH 120, E = Pumpenansteuerung, "CP, Density und Content" = 0, Pulse Mode = False, Return
 Meter= False, AVG_time = t#10s
Ergebniss:
Die Pumpe läuft für 360sek, die Angezeigte AVG und Gesamtmenge an Y stimmt
Die Pumpe läuft nach einer Pause wieder an und hier springt nun der AVG Wert im ersten zyklus auf ein paar hundert kwh und Y springt um einen Wert sehr großen Wert nach oben.

Es sieht für mich so aus als würde der Baustein intern weiter rechnen und aufsummieren. Muss ich außer dem Pumpensignal nocht etwas anderes beschalten?


Fall 2:
 Wärmemenge Berechnung für Solaranlage
 Heat_Meter Modus: 10 Liter je Impuls mit Durchflussgeber im Rücklauf
 TF= 61°C, TR = 51°C, LPH 10, E = Impulsgeber Kontakt, CP = 3.58, Density= 1.044, Content=0.453, Pulse Mode = True, Return Meter= true, AVG_time = t#60s
Ergebniss:
Der Baustein berechnet nicht wenn Zählimpulse an "E" ankommen. Nach ändern des Parameters "Return Meter" auf "False" rechnet der Baustein je Impuls 228364.3 Joule aus. Das Erbennis erscheint mir jedoch zu gering und sollten ca. 398097 Joule sein oder berechne ich dies falsch? ( nach meiner Rechnung sollte der Energieertrag für Wasser ca. 228788 J und für den Clykol Anteil ca. 169309 J betragen)

Hat hier jemand eine Idee wo mein Fehler liegt und wie ich ihn korrigieren kann?

Verwendete Komponenten:
Wago 750-841
Codesys 2.3.9.10
OSCAT 3.0.3

Grüße
 Thommy

2
Hallo Alle zusammen,

habe für eine Mischersteuerung den Baustein "Actuator_3P" verwendet und die Autodiag Funktion beschaltet. Um zu verhindern das die Temperaturen unkontroliert verlaufen, würde ich gerne die Umwälzpumpe abschalten solange die Autodiagnose oder Initialisierung aktiv ist.

Gibt es eine Statusvariable die ich abfragen kann um zu erkennen ob die Initialisierung oder Diagnose läuft ?

Grüße
 Thommy

3
Bestehende Module / Existing Modules / T_AVG24
« am: 16. Januar 2009, 17:15:31 »
Hallo,

in einer Heizungssteuerung habe ich für die Berechnung der Tagesmitteltemperatur den Baustein "T_AVG24" aus der lib 3.03 verwendet.

Nun habe ich folgendes verhalten :
 Bei Beschaltung mit einem negativen Integer Wert berechnet der Bausteine keine durchschnitts Temperatur und zeigt immer 0 an.

Kann der Baustein keine minus Temperaturen berechnen oder gibt es hierzu eine Möglichkeit?

Grüße und Danke
 Thommy

4
Hallo alle,

habe in einer Heizungssteuerung den "ACTUATOR_PUMP" Baustein verwendet. Jedes mal wenn ich das Programm ändere und nachlade gehen mir die Zählwerte für Schaltspiel und Betriebsstunden verloren.

Kennt jemand eine Möglichkeit wie ich diese sichern kann bzw. wie ich den Baustein einsetzen muss damit die Werte nicht verloren gehen?

Grüße
 Thomas