Hi
Noch eine weitere Frage:
wenn ich die oscat-lib lage und mein Projekt kompiliere, ist meine Anzahl der max Bausteine erreicht. Kann ich auch nur die Bausteine aus der oscat lib in mein Projekt übernehmen?
http://forum.3s-software.com/viewtopic.php?t=499&highlight=max+bauspeinePro Eingang verwende ich einen Baustein click.
Die oscat lib ist oscat160.lib, die habe ich normal im Libarymanager eingefügt.
O.K! Passt
Wenn ich den IN- Eingang beobachte, sehe ich den Zustandswechsel, aber im edge ist kein wechsel angezeigt.
Langsam.
Beschreibe mal den "Status" b.z.w. den Zustand.
Der IN-Eingang macht einen Zustandswechsel
Wann ? Bein drücken des Tasters ODER wenn du NICHTS machst ?
wenn ich die Zeit zur recinfiguration auf 1000minuten setze funktioniert der baustein. Denke aber nur 1000 minuten, danach nichtmehr, wird sich zeigen!
Äh, diese Zeit "verursacht" eine automatische Umstellung von schliesser <--> öffner Kontakt.
Seltsam ! ! !
Kann es da im Programm ein Fehler sein?
Irgendwo ist ein Fehler.
(Ich schliesse einen "Hardwarefehler" nicht aus)
Zur Eingrenzung:
1. Setze die Zeit auf 1 minute zurück.
2. Überwache doch mal deinen in-Eingang mit einem "Merker".
3. Tue NICHTS und warte auf den Fehler.
4. Fehler da --> Frage deinen Merker ab, ob da ein 1-Signal enpfangen wurde.