Beiträge anzeigen

Diese Sektion erlaubt es ihnen alle Beiträge dieses Mitglieds zu sehen. Beachten sie, dass sie nur solche Beiträge sehen können, zu denen sie auch Zugriffsrechte haben.


Nachrichten - hugo

Seiten: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 87
76
Bestehende Module / Existing Modules / Re:Verbesserung für Sign_r
« am: 18. März 2011, 10:19:01 »
wir sind der meinung das auf den meisten systemen die prüfung <0.0 schneller ist und auch portabler da nicht alle systeme die bitprüfung gleichermaßen unterstützen

77
ontime hat definitiv einen fehler bei reset
wir werden noch heute eine neue beta 3.32 online stellen

78
das mit dem reset werden wir umgehend untersuchen,

beckhoff ist identisch mit codesys, es gibt keinen unterschied. deshalb wird beckhoff auch nicht separat aufgeführt

79
Bestehende Module / Existing Modules / Re:Fehler in Fact
« am: 15. März 2011, 21:54:00 »
den ferhler mit 13 werden wir prüfen,
allerdings -1 für negative werte ist schlichtweg falsch, fakultät für negative werte ist nicht definiert und deshalb ist auch die antwort -1 falsch.
das wäre geleichbedeutend als für 34/0 eione -1 zurückzuliefern.

wie bei jeder mathematischen funktion muss der programmierer den wertebereich einhalten.

80
das werden wir checken

81
Bestehende Module / Existing Modules / Re:Verbesserung für Sign_r
« am: 15. März 2011, 21:50:02 »
das werden wir prüfen eventuell nicht den ein bit extrahieren kostet mehrere assembler befehle

82
oscat.lib fuer Step 7 / sun_pos auf step7
« am: 14. März 2011, 16:22:50 »
Hi diese message habe ich per private message erhalten, ist also nicht von mir selber

ich hätte eine folgende Frage,
diese ist was muss ich downloaden um z.b sun_pos auf der S7 zum laufen zu kriegen?
Ich habe nun PCworx 321 heruntergeladen und weiß nun nicht weiter :( ...
Würde mich um eine schnelle Beantwortung freuen.

MFG

83
ja das ist absolut wichtig eine umschaltpause zu realisieren, wir werden das in der nächsten release einbauen

84
wenn dein system nicht codesys ist musst du alle werte als real schreiben.

3 ist nicht gleich 3.0

bitte gib mal die werte wie folgt ein :  6.0,6.5, 11.0,10.5, 17.0,6.5, 23.0,3.0;"

85
innerhalb der oscat lib nutzen wir nehrfach folgendes:

ein modul das komplexe und aufwendige berechnungen macht wie zum beispiel die sonnenstandsberechnung beginnt wie folgt:

tx := t_plc_ms()
if tx - last_exec >= exec_time then
   auszuführender code
   hier kann man natürlich auch ganze programmteile aufrufen
else
   return
end_if;

86
exakt solche bausteine gibt es bereits in der oscat
schau dir mal scheduler und scheduler 2 an

87
SPS-Hardware / Re:Beckhoff KL2722
« am: 09. März 2011, 16:14:34 »
bist du sicher das die restspannung von der klemme kommt und nicht vom motor?

motoren für 2 richtungen haben 2 wicklungen die jeweils andere drehrichtung bedeuten.
wenn du in eine wicklung einspeist kommt selbstverständlich auf der anderen wicklung eine spannung zurück, der motor funktioniert hier wie ein trafo.
genau das ist der grund warum du solche motoren nie parallel schalten darfst, sonder immer einzeln ansteuern oder nur über ein koppelrelais betreiben.
wenn du einen motor auf up ansteuerst muss die dn leitung unbedingt offen bleiben, sie darf auch nicht mit der entsprechenden leitung eines anderen motors verbunden sein sonst speist diese offene leitung spannung am anderen motor ein was zu einem zucken der klappe führt und auch die lebensdauer der motoren stark senkt.


88
Dabke haben wir für die nächste version schon angepasst

89
danke das werden wir verbessern

90
Ankündigungen / Announcements / Re:Release 3.31
« am: 06. März 2011, 14:00:09 »
Release 331 steht im Download bereich zur verfügung

Seiten: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 87