-Menü

Beiträge anzeigen

Dieser Abschnitt erlaubt es Ihnen, alle Beiträge anzusehen, die von diesem Mitglied geschrieben wurden. Beachten Sie, dass Sie nur Beiträge sehen können, die in Teilen des Forums geschrieben wurden, auf die Sie aktuell Zugriff haben.

Beiträge anzeigen-Menü

Beiträge - shooter

#1
wenn man den array macht geht das, aber spater geht das auch nicht mit zahlen.
also deklarieren mit die erste zeile geht arr ARRAY[1..10] OF STRING :='eins........;

#2
den lizenz in deine computer ist anders als die im PLC.
#3
den CAL soll moglichst lange sein, weil dass ventil sich ganz offnet in dieser zeit, und die ganze regelung geht falsch.
also vorsicht bei benutzung von calibrierung das die installation nicht im eimer geht, oder in die luft.
ich benutze dies nur wenn ich bei die maschine bin, also per hand.
#4
ich wurde vorschlagen um ein mindestzeit zu benutzen, das bedeutet aber das die motor keine kleine steps macht, kein problem.
ich habe die laufzeit auf t#255s gestelt, dan ergibt sich eine anderung von 1 bit in eine sekunde laufen. die pos stimmt dan nicht mehr aber der regler sieht das uberhaupt nicht.

ich habe auch dazu unter den actuator noch geschrieben , dass when IN =0 immer DOWN steuern, und bei >=254 immer UP, dan bin ich sicher dass den klappe zugeht.

dass gleiche hab ich auch beim actuator_2P machen mussen, weil der timer auch beu IN=0 anspricht und ein cyclus den klappe offnet.
#5
andere die anzahl von POU in target.
#6
ich benutze bei kleeppensteuerung, eine verzogerung bis die stange sich bewegt, in beide richtungen, und eine verschiedene geschwindigkeit.
auch noch eine hysteresis, wenn die stange sich richtung andert.
#7
ich habe es in 13 gemacht mit drag und drop, gibt es vielleicht ein einfacher weg?
#8
gravieren hat auch probleme mit der 8202.
#9
oscat.lib fuer TwinCAT/CoDeSys / Re: WAGO-WEB Visu
09. Februar 2015, 08:50:24
oder einen XOR dan kan man den eingang immer umschalten. ich benutze es fur lampentest
#10
I program in all types just as it looks the simplest to me.
CFC looks like labview.
what type of problem do you have.
#11
ja die soll auch ein wert behalten, das ist die statische abweichung. aber die andert sich dan nicht mehr, also die ausgang bleibt damit stabil innerhalb die toleranzbereich.
#12
ja da haben sie recht, aber die unterschiet ist das es function blocks gibt und functions, die letzte sind in andere function liste zu bekommen. geht doch mahl durch alle optionen in input assistant.
#13
berechnungen mit 64 bit ist hiermit gut moglich aber mit %4.4f anzeigen geht nicht so gut.
da ist es einfacher um den zahl um zu setzen nach ein normaler REAL.

#14
du hast recht
aber die formel geht nicht weil die variablen in commentar stehen.
#15
ach ja mit der siemens klemme geht das anders, muss mahl suchen oder hast du die antwort schon
du hast kein antwort bekommen weil wago geht auf version 2.3.