Titel: Wärmemengenzähler "heat_meter"
Beitrag von: toregon am 16. Dezember 2007, 17:40:47
Hallo,

1. in der Beschreibung stimmen IMHO die Angeben für den Pulse_mode nicht:

"Der PULSE_MODE ist bei Verwendung von Wärmezählern
einzuschalten, während am Eingang E die Flussmenge in Litern je Puls anzugeben
ist."

E ist doch der Pulseingang, die Flussmenge (Liter pro Puls) wird auch beim Puls-Mode am Eingang LPH angegeben.
LPH fehlt bei Input.

2. Die Durchflussmengenmessung wir meist im kalten Zweig (Ruecklauf)  montiert, also muesste die Dichte ueber TR bestimmt werden.

3. Auserdem wäre es schön, wenn die Funktion neben der aufsummierten Wärmemenge (Y) auch noch die Momentanleistung und evtl. die aktuelle Durchflussmenge (bei Impulsmode) ausgeben würde.

cu, toregon