OSCAT Forum

oscat.lib => oscat.lib fuer Step 7 => Thema gestartet von: oandree am 06. November 2009, 18:05:44

Titel: Wie übergebe ich ein PEW an FB AIN1
Beitrag von: oandree am 06. November 2009, 18:05:44
Hallo,
ich versuche gerade einen Analogwert mit dem Baustein AIN1 zu verarbeiten. Leider stoße ich an
meine Grenzen, wenn ich mein PEW in ein DWord umwandeln will, um den Eingang IN des FB AIN1
zu versorgen. :'(

Hat vielleicht jemand einen Lösungsansatz für mich?

Danke, oandree
Titel: Re:Wie übergebe ich ein PEW an FB AIN1
Beitrag von: dalbi am 07. November 2009, 00:20:35
Hallo oandree,

L     PEW256
T     MD0

oder in FUP/KOP mit der MOVE-Box. Das Merkerdoppelwort 0 kommt dann an IN.

Gruss Daniel
Titel: Re:Wie übergebe ich ein PEW an FB AIN1
Beitrag von: oandree am 07. November 2009, 00:34:07
Vielen Dank,

hab den Baustein mit deiner Hilfe zum laufen bekommen. ;D

Gruß
Andree
Titel: Re: Wie übergebe ich ein PEW an FB AIN1
Beitrag von: Tim_Bukti am 05. April 2013, 14:02:52
Und wie wird der AIN1 sonst für Siemens AIN Karten (Range 0-27648) beschaltet?

Gibt es das gleiche auch in die andere Richtung? Also REAL als IN und DWORD als OUT, und OUT skalierbar?
Titel: Re: Wie übergebe ich ein PEW an FB AIN1
Beitrag von: gkobler am 12. April 2013, 13:12:10
Schaue in der Standard Biblithek nach. Dort gibt es einen FC105 und FC106 "Scale" und "Unscale"

Gruss