SPS-Programmierung / Regelung auf gleitenden Maximalwert
« am: 20. Dezember 2007, 14:58:52 »
Hallo,
evtl. kennt jemand eine Lösung für folgendes Problem, ich komm im Moment damit nicht weiter.

Als Eingangssignal habe ich eine veränderliche Momentleistung. Diese soll durch die Regelung maximiert werden.
Die Leistung nimmt mit zu kleinem und zu großem Stellsignal wieder ab.

Falls jamand eine Igee dazu hat, dann bitte her damit.

thx und cu,

toregon

2
Hallo,

1. in der Beschreibung stimmen IMHO die Angeben für den Pulse_mode nicht:

"Der PULSE_MODE ist bei Verwendung von Wärmezählern
einzuschalten, während am Eingang E die Flussmenge in Litern je Puls anzugeben
ist."

E ist doch der Pulseingang, die Flussmenge (Liter pro Puls) wird auch beim Puls-Mode am Eingang LPH angegeben.
LPH fehlt bei Input.

2. Die Durchflussmengenmessung wir meist im kalten Zweig (Ruecklauf)  montiert, also muesste die Dichte ueber TR bestimmt werden.

3. Auserdem wäre es schön, wenn die Funktion neben der aufsummierten Wärmemenge (Y) auch noch die Momentanleistung und evtl. die aktuelle Durchflussmenge (bei Impulsmode) ausgeben würde.

cu, toregon

3
Modulentwicklung / Module Development / Wärmemengenzähler
« am: 11. November 2007, 13:08:07 »
Hallo, ist schon angedacht, eine Funktion für einen Wärmemengenzähler in die lib aufzunehmen?

cu,
toregon