OSCAT Forum

Home Automation => Andere Projekte / other Projects => Thema gestartet von: DeejayT am 08. Oktober 2008, 08:07:14

Titel: Vorlauf u. Rücklauftemperatur erfassen
Beitrag von: DeejayT am 08. Oktober 2008, 08:07:14
Hallo,
hab schon öfter gelesen das hier einige ihre Heizungsanlage steuern. Was mich als erstes Interessiert, wie genau messt ihr die Vor und Rücklauftemperatur. Gibt es da Anlegewiderstände oder Tauchhülsen oder wie wird das realisiert. Kenne das nur bei uns in der Firma mit Tauchhülsen und PT100. Nur da reden wir von großen Rohrdurchmessern und hohen Drücken und nicht von kleinen Kupferrohren!
Titel: Re: Vorlauf u. Rücklauftemperatur erfassen
Beitrag von: swmggs am 08. Oktober 2008, 16:06:27
Hallo,

schau mal unter www.thermokon.de.

Alles was das Herz begehrt, auch mit Funk zu haben.

mfg
Titel: Re: Vorlauf u. Rücklauftemperatur erfassen
Beitrag von: Gimpel am 09. Oktober 2008, 00:22:26
Hallo,

wir verwenden bei kleineren Heizungsanlagen Anlegefühler (Thermokon oder S+S). Dann aber wegen der größeren Genauigkeit (zumindest bei Zweidrahtmessung) PT1000.
Sollen PT100 verwendet werden, empfiehlt sich mindestens Drei- oder besser Vierdrahtmessung zum Ausgleich des Leitungswiderstandes.

Ansonsten kann man mit einem Anlegefühler der ordentlich montiert ist (ordentliche Auflage am Rohr, Wärmeleitpaste) auch nichts falsch machen.

Gruß
Gimpel