Hallo,
ich habe irgend wie ein komisches Phänomen.....
Ich habe vor einigen Tagen die OSCAT.LIB auf die Ver. 331beta2 getauscht. Nach einigen Tagen habe ich festgestellt das meine ONTIME Bausteine nachts um 24:00 Uhr nicht mehr zurück gesetzt werden. Jetzt habe ich auf die "offizielle" 331 umgestellt. Leider weiterhin ohne Erfolg. Ich kann nach wie vor den Reset Eingang permanent angesteuert lassen und der ONTIME behält die Werte.
Ich denke ja das ich richtig vorgegangen bin: Download der Version "BASIC LIB 331 CODESYS2", .LIB Datei geöffnet und PLC_PRG gelöscht, anschließend über den Bibliotheksverwalter die neue LIB eingebunden und die alte OSCAT.LIB gelöscht.
Generell bin ich der Download-Seite verunsichert. Es wäre nicht schlecht wenn eindeutig hervorgehen würde welche Version für Beckhoff geeignet ist. Auch der Dateiname der Ver. 331 verweist eigentlich nur auf CODESYS.
Gruß
good_mike
Plattform: TwinCat 2.11 und Beckhoff CX9000
das mit dem reset werden wir umgehend untersuchen,
beckhoff ist identisch mit codesys, es gibt keinen unterschied. deshalb wird beckhoff auch nicht separat aufgeführt
ontime hat definitiv einen fehler bei reset
wir werden noch heute eine neue beta 3.32 online stellen
die beta steht unter ankündigungen zum download bereit
Hallo,
erst einmal vielen Dank für die schneller Reaktion und vor allem das Update!!
Ich habe eben die neue .lib eingespielt und hoffe das meine Zähler heute Nacht auf Null gesetzt werden...
Danke und Gruß
good_mike
FUNKTIONIERT!!! - Danke für's "reparieren"
Grüße
good_mike
PS: War ein paar Tag "Offline" und konnte nicht testen - daher die späte Antwort