oscat.lib => oscat.lib fuer PC WorX/MULTIPROG => Thema gestartet von: michaelgreubel am 31. Oktober 2011, 20:36:29

Titel: Frage zu ACTUATOR_PUMP Baustein
Beitrag von: michaelgreubel am 31. Oktober 2011, 20:36:29
Hallo,
in der Doku zu ACTUATOR_PUMP in oscat_building100_de steht das der Ausgang Runtime die Laufzeit ider Pumpe in Stunden ist.
Bei mir sind es Sekunden.
Ist die Doku oder der Baustein falsch ?

Gruß Michael
Titel: Re: Frage zu ACTUATOR_PUMP Baustein
Beitrag von: peewit am 31. Oktober 2011, 23:13:02
hallo

ACTUATOR_PUMP


1. der pcworx code des actutuator_pump entspricht dem originalcode
2. die doku entspricht nicht dem original-code

somit ist momentaner stand, das die zeit als sekundenwert ausgegeben wird, und dies aber auch relativ bald zu einen überlauf führen wird. somit wäre die funktionalität wie in der doku sicherlich praktischer... ist aber momentan nicht so


danke für die information, wir werden das intern klären was nun sein sollte !

Titel: Re: Frage zu ACTUATOR_PUMP Baustein
Beitrag von: michaelgreubel am 01. November 2011, 11:53:13
Hallo,
da es ein UDINT Type ist kommt ein Überlauf erst nach ca. 136 Jahren.
Gruß Michael

Titel: Re: Frage zu ACTUATOR_PUMP Baustein
Beitrag von: peewit am 01. November 2011, 16:40:48
ja, da muss ich dir recht geben, damit kann man sicherlich leben :-)