OSCAT Forum

oscat.lib => Bestehende Module / Existing Modules => Thema gestartet von: b.b. am 21. September 2011, 10:54:57

Titel: Dimmer
Beitrag von: b.b. am 21. September 2011, 10:54:57
Hallo!

Ich benutze seit ein paar Monaten die OSCAT in meinem Haus zur Automatisierung. An dieser Stelle ein großes Danke an alle beteiligten!!

Zu meiner Frage:
Wie kann ich den Ausgang der Dimmerbausteine von 0-127 auf 0-32767 ändern?
Danke!
Martin
Titel: Re:Dimmer
Beitrag von: b.b. am 25. September 2011, 20:57:08
Ist die Frage zu blöd oder weiß keiner rat?

Ich habe mir ja schon gedacht, ich multipliziere einfach den Wert am Ausgang aber dann habe ich ja Sprünge.....
Titel: Re:Dimmer
Beitrag von: Fussel0804 am 25. September 2011, 21:24:36
Hi

Also, den Baustein kannst du dir ja dementsprechend umschreiben.
Oder aber du sklaierst das Byte hoch, jedoch hast du dann die erwähnten sprünge.

Gruß Stefan
Titel: Re:Dimmer
Beitrag von: b.b. am 25. September 2011, 21:55:33
Hallo Stefan,

Danke für deine Antwort. Hab jetzt den Ausgang mit 128 multipliziert und es geht, da mein Baustein für die Dimmerklemme eh selbst noch ein Rampe hat.

Beste Grüße,
Martin
Titel: Re:Dimmer
Beitrag von: Fussel0804 am 26. September 2011, 06:42:39
Hi,

Welche Dimmerklemme hast du im Einsatz?
Beckhoff KL2751?

Welchen Dimmerbaustein verwendest du?
DIMM_I?

Gruß Stefan
Titel: Re:Dimmer
Beitrag von: b.b. am 26. September 2011, 09:41:04
Hi,

ich verwende die KL2751 und die KL2761. Für die KL2751/61 gibt's von Beckhoff einen Baustein, der die Klemme nur über den Dimmerwert steuert. D.h. Wert 0 = Dimmer aus, Wert 32767 = Dimmer 100%
Ich hatte den Dimmbaustein von der Beckhoff Building Lib benutzt, möchte aber zukünftig nur noch Bausteine aus der Oscar verwenden und das war der letzte aus der Beckhoff Building Lib.
Jetzt verwende ich Dimm_I und hab mir einfach mit einem Multiplikator den Wert hingebastelt.

Gruß
Martin
Titel: Re: Dimmer
Beitrag von: Omalik am 07. März 2012, 18:59:12
Hallo b.b.

Leider hat die Klemme nur 7 Bit Auflösung  siehe http://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/tcplchmiweb/html/tcplchmiwebvisu_hmi_support.htm&id=21007

Die "Sprunge" hast du schon von der Hardwareseite dabei.

Titel: Re: Dimmer
Beitrag von: Fussel0804 am 08. März 2012, 11:35:59
Das stimmt, nur musst du die Klemme aber mit nem INT und nicht mit BYTE ansteuern.

Gruß Stefan