OSCAT Forum

network.lib => PC WorX => Thema gestartet von: rrbd am 16. April 2016, 20:09:13

Titel: Doku-Fehler bei DLOG_DT
Beitrag von: rrbd am 16. April 2016, 20:09:13
In der mir vorliegenden Fassung vom 14.11.2012 20:27:18 findet sich auf Blatt 49 in Kapitel 7. "Daten Logger" ein kleines Anwendungsbeispiel als FUP. Im Baustein DLOG_DT und mehreren anderen fehlt der Eingang "DELTA" in den FB-Boxen. Die Erläuterung des Eingangs bei der Bausteinbeschreibung verstehe ich übrigens nicht, wie genau ist denn nun die Zusammenarbeit mit "DLOG_STORE_*" Eingang "TRIG_T"? Hat da einer vor dem anderen Vorrang oder wird immer gespeichert wenn mindestens eine der beiden Triggerzeiten abgelaufen ist? Das soolte m.E. detaillierter und klarer beschrieben werden.

Gruß

Rainer
Titel: Re: Doku-Fehler bei DLOG_DT
Beitrag von: peewit am 16. April 2016, 21:17:12
beide trigger laufen parallel und sind gleichwertig
wenn beide im gleichen zyklus ausloesen wird aber nur einmal aufgezeichnet