ich versuche mich gerade mit AIR_ENTHALPY. Das Ergebnis eines Test entspricht nicht meiner manuellen Berechnung. Bei 20° und 50% müsste ca. 38,7 kJ/kg als Ergebnis rauskommen. Ich lande aber bei 21921 J/g.

Die mir bekannte Formel rechnet für die absolute Feuchte mit kg/kg Feuchte, die Funktion DEW_CON, die von AIR_ENTHALPY aufgerufen wird, mit g/m³. Kann es sein das bei einer Revision von DEW_CON die Berechnung verändert wurde?

CODESYS V3.5 SP10+
Raspberry Pi
BASIC 3.3.3.0
Building 1.0.0.0

Danke.

Hans
Titel: Re: Fehler in AIR_ENTHALPY ?
Beitrag von: fu_zhou am 05. April 2017, 16:37:29
Ich habe das Problem mit der Enthalpie auch und verzichte daher im Moment... Eine Lösung wäre schön!