Hallo Profis,
ich habe die Automatische Beschattung mittels (u.a.) BLIND_SHADE und BLIND_CONTROL bei meine Raffstores (0-90°) realisiert. Das funktioniert soweit gut je nach Sonnenstand an allen Fronten rings ums Gebäude. Allerdings ist der Impuls zum Verstellen der Lamellenwinkel zu kurz. D.h. bei dem kurzen Relais-Impuls zum Anfahren des Lamellenmotors spricht dieser nicht an, da er erst nach einer gewissen Verzögerungszeit aktiv wird. Da der Impuls viel zu kurz anliegt, kann der Lamellenwinkel nicht verstellt werden, da der Motor erst gar nicht anspringt.
Ich habe bislang keine Variable gefunden, welche den Impuls zur Winkelverstellung beeinflussen und verlängern kann.
Folgendes ist eingestellt:
BLIND_CONTROL:
BC_SENS:BYTE:=20;             (* Regelt erst die Lamellen nach einer Abweichung von 20 (Standard: 5) *)
BC_T_LOCKOUT:  TIME:=t#700ms;   (* Totzeit bei Richtungswechsel der Motoren für die Lamellenverstellung *)
tWinkel:              TIME:=T#1100ms;    (* Eingang für BLIND_CONTROL. T_ANGLE ist die Zeit, um die Lammellen zu verstellen von 0 auf 90 Grad *)

Ich weiss jedoch nicht, ob der Impuls zur Lamellenverstellung von BLIND_SHADE oder BLIND_CONTROL generiert wird.
In BLIND_SHADE habe ich keine Variablen gefunden, die dazu geeignet wären.

Danke schon mal für sachdienliche Tipps!