nun ja der mon_x überwacht digitale signale ein /aus und meldet jede änderung mit zeitstempel und adresslabel weiter.
beispiel, du überwachst 2 pumpen dann setzt du die adresslabel 1 und 2 auf "pumpe1" und "pumpe2" die pumpensteuersignale gibst du auf die eingänge 1 und 2
wenn dann pumpe 1 einschaltet erstellt der baustein eine meldung "pumpe1 ein am 1.12007 um 17:33:12" usw....
wenn du eine temp überwachen willst (temperaturen gibt es ind er sps nicht das sind einfach werte vom typ real) nimmst du denn baustein mon_r dem gibst du wieder die passenden label wie z.b. "temperatur1" und du programmierst die sensitivitzy auf z.b. 0,5 ° dann meldet der baustein jede änderung von mindesten 0,5 grad mit zeit und adresslabel weiter.
die meldungen aller bausteine sind kompatbel und konnen durch esr_collect zusammengefasst werden und dann an ein file oder anderes ausgegeben werden.
auch die esr statusmeldungen vieler oscat bausteine koennen so protokolliert werden.
einen esr_mon der einfach zeitgesteuert signale abtastet werden wir inder 1.6 drin haben.