Autor Thema: T_AVG24 und Eingangswerte  (Gelesen 5232 mal)

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Offline NetFritz

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 100
    • Profil anzeigen
T_AVG24 und Eingangswerte
« am: 09. Oktober 2010, 13:24:02 »
Hallo
Habe hier gelesen http://www.oscat.de/community/index.php/topic,564.0.html
warum beim "T_AVG24" der Eingang TS in Integer ist.
Ich bekomme mein Temp. von meinem KNX Sytem (Wago 750-849), die Temp. habe ich dann in REAL.
Mit "REAL_TO_INT" wandele nun denTemp-Wert in Real um.
Dadurch werden die Nachkommastellen aber abgeschnitten.
Meine Frage ist nun kann ich den Temp-Wert mit 10 oder 100 Multiplizieren ?
Kann der "T_AVG24" die Werte dann noch verarbeiten ?
Wie werden den die Integer Werte vom AD-Wandler in Integer ausgegebenen?
So z.B. 23,9°C sind dann 239 ?
Gruß NetFritz

Offline hugo

  • Global Moderator
  • *****
  • Beiträge: 2 150
    • Profil anzeigen
Re:T_AVG24 und Eingangswerte
« Antwort #1 am: 18. Januar 2011, 23:24:56 »
wenn du die doku zum T_AVG_24 liest wirst du feststellen das der Baustein den eingang TS genau mit einer kommastelle verarbeiet,

also musst du deinen real wert mal 10 multiplizieren und dann in integer wandeln.

der baustein arbeitet grundsätzlich mit einer kommastelle, denke das sollte für eine tagesmitteltemperatur reichen oder