Autor Thema: oscat_basic FLOW_METER  (Gelesen 6216 mal)

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Offline NetFritz

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 100
    • Profil anzeigen
oscat_basic FLOW_METER
« am: 27. Mai 2019, 12:08:37 »
Hallo
Habe länger schon keine Änderungen an meiner Wago 750 Codesys 3.2 vorgenommen.
Wollte den Baustein FLOW_METER einbinden bekomme nach der Einbindung wenn ich Online gehe schon eine Fehlermeldung

Fehler 4001: FLOW_METER (25); Variable 'FLOOR' nicht deklariert.
Fehler 4024: FLOW_METER(25); Erwarte ELSEIF, ELSE oder END_IF vor '('

Wenn ich den Baustein ins Program einfüge kann ich ihn auch nicht mit anderen Bausteinen verbinden.

Was kann ich machen?

Gruß NetFritz


Offline NetFritz

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 100
    • Profil anzeigen
Re: oscat_basic FLOW_METER
« Antwort #1 am: 28. Mai 2019, 14:06:18 »
Hallo
Habe es hinbekommen.
Baustein FLOOR aus OSCAT Basic auch eingebunden.
Gruß NetFritz

Offline NetFritz

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 100
    • Profil anzeigen
Re: oscat_basic FLOW_METER
« Antwort #2 am: 30. Mai 2019, 13:51:54 »
Hallo
Ich komme noch mit der konfig des Bausteins nicht klar.
NbTopsFan = gemessene Impulse in 1sec.
Dann ist die Formel
NbTopsFan * 60 / 7,5 = L/Minute
Was muss ich denn da eintragen?
Gruß NetFritz